冷却塔

  • 切口形状对冷却塔爆破拆除倒塌效果的影响❋
    背景下,烟囱、冷却塔、水塔等高耸建筑物需要进行拆除。 爆破拆除有高效、便捷、经济等优点,在短时间内借助炸药爆炸作用,让建筑物定向倒塌、破碎、解体,提高了施工效率。 爆破拆除一般面临较为复杂的周边环境,既要确保爆破产生的有害效应不能对周边待保护建筑的结构造成破坏,又要严格要求建筑按照预先设计的方案定向倒塌,这就需要设计合理的爆破方案。目前,针对高耸建筑物的爆破拆除设计,还处于依赖于工程经验和实践的初级阶段。高文乐等[1]对爆破切口的最佳延期时差进行了分析,得

    爆破器材 2023年5期2023-10-17

  • 北京地区地铁车站风道内置式冷却塔技术探究
    程师)地铁车站冷却塔是地铁空调系统的重要组成部分,一般采用在地面设置或下沉式设置。风道内置式冷却塔采用新型设置形式,节省占地、无需额外征地,对周边景观环境无影响,能有效解决冷却塔景观影响、噪声扰民及卫生等问题,尤其适用于景观要求高、环境影响评价标准高及场地受限的情况。但采用风道内置式冷却塔时,工程造价会有所增加。风道内置式冷却塔技术是一种新型冷却技术。本文以北京某新建线路的地铁车站(以下称为“A站”)为例,对风道内置式冷却塔的技术特点、布局要求、设计思路等

    城市轨道交通研究 2022年8期2022-08-23

  • 基于实际运行能效的冷却塔性能评价方法研究
    系统多采用开式冷却塔,从传热学角度,在不采取其他措施的3寸 情况下,空气的湿球温度是开式冷却塔冷却水能被冷却到的极限温度,因此国家标准《机械通风冷却塔 第 1 部分:中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1-2018)采用的冷却塔性能评价方法如热交换效率评价方法和冷却能力评价方法都仅采用出水温度进行评价。开式冷却塔的冷却能力不仅与其结构尺寸、填料特性有关,还受进口空气湿球给定冷却塔,其结构尺寸和填料特性已定,随着环境温度或空调负荷需求变化,冷却塔散热量随之

    建筑科技 2022年2期2022-08-20

  • 地铁地下车站隐藏式冷却塔的控制工艺研究
    水机组搭配开式冷却塔的传统方式依然是目前地铁地下车站空调水系统的主要形式。常规冷却塔的布置主要分为3个大类:冷却塔设置在高风亭上、冷却塔单独设置在地面、冷却塔下沉设置[1]。常规冷却塔的布置对周边环境带来了噪声、余热及漂水等不良影响,是地铁设计、建设过程中急需解决的难题。尤其是在中心城区地面建筑物密集的情况下,冷却塔的设置问题更为突出。基于此,将冷却塔埋设于地下、在地面上增加冷却塔进排风亭的方案受到了越来越多的关注。文献[2]通过将埋地布置的冷却塔与常规冷

    城市轨道交通研究 2022年7期2022-07-20

  • 冷却塔拆除爆破切口尺寸的数值模拟设计
    59)0 引言冷却塔自身重量大,塔壁是由钢筋混凝土结构组成,呈双曲线薄壁结构。 在爆破拆除过程中,切口尺寸选择不当,会导致冷却塔出现爆而不倒或者下坐现象,存在一定的危险系数[1]。 以爆破拆除理论为基础,使用数值模拟软件对冷却塔的爆破拆除及倒塌过程进行数值模拟仿真,可以提前在计算机上观察爆破拆除的模拟数据,有利于更好地优化爆破参数和改进设计方案,可提高爆破拆除的安全性和可靠性[2]。 数值模拟软件的开发与应用,使爆破拆除方案在软件中进行数值模拟,分析设计方

    煤矿爆破 2022年1期2022-05-07

  • 湿式冷却塔节水改造工程实例
    大程度地在利用冷却塔的过程中实现节水的目标已经成为了当今各个领域中急需解决的关键性问题[1]。本文主要对瑞丰钢铁(集团)有限公司现有湿式冷却塔的运行情况及存在的耗水问题进行分析,并进行方案对比,最终确定外置式收水方案,经过实施,实现了年均节水率超过 40% 的节水效果。1 工程概况瑞丰钢铁(集团)有限公司高炉冷却系统多采用湿式冷却塔,但是湿式冷却塔耗水严重,造成了水资源的浪费,而且湿式冷却塔产生的喷水现象造成局部环境出现水雾、结冰、结霜等现象,给员工的日常

    新型工业化 2021年7期2021-10-23

  • 冷却塔供冷技术在数据中心的应用
    冷,能耗巨大,冷却塔供冷技术作为一种绿色节能技术,充分利用免费的室外自然冷源在春、秋和冬季可以显著降低数据中心的能源消耗。1 冷却塔供冷1.1 供冷原理建筑在全年均有稳定的散热量,需要全年制冷。当室外湿球温度低于某一定值时,制冷机组停机,空调系统中的冷却塔直接或间接向空调系统提供冷冻水,用作消除室内余热。这种采用冷却塔直接或间接供冷的方式叫做“免费供冷”。1.2 供冷形式供冷按冷却水是否直接进入空调设备可分成两大类:冷却塔直供和冷却塔加板式换热器的间接供冷

    山西建筑 2021年19期2021-09-24

  • 地铁车站冷却塔与城市立交桥合建布局方案研究 ——以深圳市10号线五和站为例
    复杂,地铁车站冷却塔布置同时面临更高的技术要求,需要统筹考虑城市景观、城市规划、空间布局等因素。冷却塔作为地铁车站空调制冷系统的主要设备,自身工艺要求较高,从建筑设计角度来看,在条件允许的情况下,冷却塔的布局应尽量与选址周边的建构筑物结合设置,实现城市土地及城市空间的充分利用。深圳市10号线五和站位于龙岗区布龙路与五和南路交叉口,车站沿五和南路南北向布置,布龙路上方有五和立交桥上跨地铁车站。五和站冷却塔选址位于立交桥下方,利用桥下空间设置冷却塔,实现了城市

    智能建筑与智慧城市 2021年5期2021-05-29

  • 基于工程案例探析鼓风式冷却塔在地铁工程中的应用
    评要求,地面无冷却塔设置条件。因以上客观条件,本站采用鼓风式冷却塔,设备设置在地下一层新排风井之间的风道内。2 鼓风式冷却塔工作原理鼓风式冷却塔是指风机设置在冷却塔进风口处的冷却塔,将传统冷却塔的吸入式改为压送式,工作原理是将冷却塔外的冷空气经离心风机压入冷却塔内,与填料中的水进行换热,换热后的湿热空气排出塔外。鼓风式冷却塔有两种形式:气流与水流方向正交为横流式鼓风冷却塔,气流与水流方向相反为逆流式鼓风式冷却塔。鼓风式冷却塔风机采用离心风机比传统冷却塔压头

    绿色环保建材 2021年4期2021-04-25

  • 地铁车站冷却塔运行实测及节能改造案例分析
    能耗尤为重要。冷却塔作为冷水机组冷凝侧的散热设备,对于空调水系统运行性能至关重要[2]。加强冷却塔的运行控制,实现冷却塔的高效节能运行对整个通风空调系统的节能具有重要意义[3]。本文通过具体案例,探讨冷却塔运行对冷水系统冷却侧的影响,并通过冷却塔节能改造实际案例,分析通过冷却塔控制优化,实现冷水系统能效提升。1 案例现状分析1.1 系统现状本次调研车站为北京地铁某线路 20 个地下车站,选取调研车站冷却塔均为两台低噪声横流式冷却塔,冷却水通过母管送至地面后

    建筑热能通风空调 2021年2期2021-03-29

  • 冷却塔性能研究与升级改造
    00)1 原有冷却塔存在的问题冷却水温度是影响制冷机组效率的关键因素, 是实现整个制冷系统节能降耗的关键[1]。 我公司原有的冷却塔为2002年建成的卧式横流式冷却塔。 在长期的使用中存在如下问题。1.1 冷却效果差冷却塔存在进出水冷却温差仅有3.5 ℃左右,导致夏季制冷机的冷凝温度高,冷凝压力大,制冷机容易喘震。1.2 结构件被严重腐蚀冷却塔承重钢架为热镀锌钢材, 由于在冷却循环水中投加了水处理药剂,加速了热镀锌钢架被腐蚀的情况,影响了冷却塔的结构安全。

    能源与环境 2021年1期2021-03-04

  • 环保节水型冷却塔的探究
    大程度地在使用冷却塔的过程中实现节水的目标已经成为当今各个领域中需解决的关键性问题。本文主要对现阶段有关生产领域中的环保节水型冷却塔的情况进行了简单的阐述,并且分析了环保节水型冷却塔的换热、气动等环节,进而在一定程度上降低冷却塔对水资源的利用程度,这样一来,就可以适当缓解我国部分地区水资源短缺的危急状况。1 环保节水型冷却塔的推出1.1 冷却塔的分类湿式冷却塔在以往的工业生产过程中具有无可比拟的优势,湿式冷却塔的价格低廉、换热成效明显以及降温的极限值都符合

    皮革制作与环保科技 2020年8期2020-12-11

  • 侧风条件下电站大型冷却塔建筑群热力特性的数值模拟研究
    在自然通风湿式冷却塔(以下简称NDWCT)的设计与研究中,往往将冷却塔视为孤立的单个设备,而在实际工程应用中,常规的火电厂配备的冷却塔往往在2个或以上,并伴有厂房、烟囱等各种建筑物.在侧风条件下,某个冷却塔塔内的热流特性,会受到相邻冷却塔和附近建筑物的影响,有研究表明,孤立的冷却塔冷却塔建筑群的循环水温降最大相差1K,在某种程度上这是不容忽视的.因此,本研究建立了冷却塔建筑群的三维数值模拟模型,研究其在不同方向的侧风条件下的热流性能,并优化冷却塔建筑群的

    东北电力大学学报 2020年3期2020-06-06

  • 并列运行的自然通风冷却塔热力计算方法
    运行的自然通风冷却塔热力计算方法刘道远1,朱蓬勃2,姜国策2,黄启川1(1.淮浙煤电有限责任公司凤台发电分公司,安徽 淮南 232131;2.西安热工研究院有限公司,陕西 西安 710054)目前,关于冷却塔并列运行热力计算的研究开展得还不充分。本文通过分析自然通风冷却塔并列运行的特点,综合运用焓差法、穷举法和回归分析法进行并列运行冷却塔热力计算的方法研究,并通过实例实际验证该方法的有效性。结果表明:并列运行时,2座冷却塔的结构型式、气候条件、进水温度、等

    热力发电 2019年12期2020-01-04

  • 某电厂采用高位收水塔后的效果及存在问题分析
    )1 高位收水冷却塔技术1.1 基本情况介绍重庆万州发电厂新建工程在国内1000MW机组首次采用了节能降噪效果显著的高位收水冷却塔(据说华北电力设计院总包的合肥2×1000MW工程已率先应用)。高位收水冷却塔技术可有效地减少循环水泵的静扬程并降低冷却塔淋水噪音,相比常规冷却塔每台机组循泵电动机功率减少约3400kW,噪音可减少约8~10dB(a),从而大幅降低运行电耗及噪音治理费用。通过比较,采用高位收水冷却塔后,两台机组循环水系统综合投资比常规塔系统虽高

    中国设备工程 2019年22期2019-12-19

  • 逆流湿式冷却塔内不锈钢填料热力性能的试验研究
    的解决方法,而冷却塔是能够达到这种效果的普遍被采用的冷却设备之一[2]。被冷却介质由冷却水泵加压输送至冷却塔的分配管中,然后经喷嘴喷淋到填料上,与此同时,环境空气由于塔的抽吸作用从塔底四周吸入,横穿填料层与被冷却介质进行充分的热质交换。冷却塔效率的高低与填料的传热传质性能密切相关。因此深入了解逆流湿式冷却塔内填料的传热传质性能,有着重要的现实意义。Gharagheizi等[3]对机械通风冷却塔中垂直波纹填料(VCP)和水平波纹填料(HCP)进行了实验对比,

    节能技术 2019年6期2019-12-13

  • 冷却塔噪声环境影响评价及污染防治措施分析
    20)1 引言冷却塔[1]是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。随着大型酒店、商场、高档住宅楼以及高档办公楼等大型建筑不断出现,这些商用、民用建筑,普遍采用中央空调系统,尤其以冷却塔为主,以达到节约用水和节省动力消耗的目的。随着社会经济水平的快速发展,城市化进程不断加快,人们对其居住声环境质量的要求日益提高,民用冷却塔噪声污染投诉事件逐年提高。因此,在环境影响评价工作中,通过对中央空调系统中冷却塔的正确选型、合理设

    绿色科技 2019年10期2019-11-29

  • 低噪声风机在冷却塔噪声治理中的应用
    境保护有限公司冷却塔是空调系统中常用的热交换设备,广泛应用于现代化的城市建筑中。冷却塔运行会产生较大的噪声,产生噪声污染。近些年城市建筑密度加大,建筑屋顶的冷却塔与周边居民楼的距离越来越近,冷却塔的噪声影响呈逐年上升的趋势,已然成为城市噪声污染的主要源头之一,亟待解决。1 冷却塔的噪声特性分析冷却塔按通风方式分为自然通风冷却塔和机械通风冷却塔冷却塔按热水和空气的流动方向分为逆流式冷却塔和横流(直交流)式冷却塔。城市建筑中应用较多的是横流式冷却塔冷却塔

    节能与环保 2019年6期2019-08-06

  • 达实大厦高效冷站冷却塔优化设计及数值模拟
    避免的需要用到冷却塔。有些隐患问题也随之而来,例如冷却塔排出的湿热空气在低温或高湿的环境中,水蒸气会发生冷凝而形成白雾,对周围环境造成不良影响。同时冷却塔群之间由于间隔较近造成回流现象增加了运行能耗,进而造成运行成本的增加。1 工程概况本项目是达实智能大厦的改扩建工程,位于深圳市南山区,项目包括一座原有大楼及一栋新建塔楼,原有大楼作为新建塔楼的裙楼。新建塔楼地上共40层,地下4层,建筑面积超过8万m2,地上塔楼建筑高度200 m,设计及实施为:双标准(绿色

    建筑热能通风空调 2018年10期2018-12-11

  • 探讨冷却塔常见技术问题
    择一个高效率的冷却塔,延长冷却塔的使用寿命,尽可能减少热回流现象的产生,这些都是使用冷却塔的客户最基本的要求,本文根据多年的实际施工经验详细介绍了冷却塔常见技术问题中的选型、电机控制、填料等问题的解决方案,用案例和数据来验证理论。关键词:冷却塔逼近度;填料冷却塔是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到对流、辐射和蒸发散热传热等原理来散去工业上或制冷空调中产

    农家科技下旬刊 2018年8期2018-10-16

  • 横流式冷却塔应用分析
    标准工况横流式冷却塔,被晶澳扬州太阳能科技有限公司项目采用。该项目原配备10台逆流式冷却塔,单台逆流式冷却塔运行工况:进水温度40℃,出水温度32℃,湿球温度28℃,单台循环水量600 m3/h。为提高冷却塔换热效率,将10台逆流式冷却塔和YHA-600×2拼1组横流式冷却塔合并成一个系统,根据客户现场实测反映,YHA-600×2拼1组横流式冷却塔的启用与停用对整个系统运行效果影响不大,即温度没有显著降低。2 分析思路采用一种冷却塔选型程序作为冷却塔工况核

    设备管理与维修 2018年7期2018-07-10

  • 横流式冷却塔应用分析
    标准工况横流式冷却塔,被晶澳扬州太阳能科技有限公司项目采用。该项目原配备10台逆流式冷却塔,单台逆流式冷却塔运行工况:进水温度40℃,出水温度32℃,湿球温度28℃,单台循环水量600 m3/h。为提高冷却塔换热效率,将10台逆流式冷却塔和YHA-600×2拼1组横流式冷却塔合并成一个系统,根据客户现场实测反映,YHA-600×2拼1组横流式冷却塔的启用与停用对整个系统运行效果影响不大,即温度没有显著降低。2 分析思路采用一种冷却塔选型程序作为冷却塔工况核

    设备管理与维修 2018年13期2018-06-24

  • 障碍物对中央空调冷却塔群气流影响模拟
    任公司0 引言冷却塔是中央空调系统重要组成部分,其运行能耗占空调系统运行能耗的20%[1]。冷却塔运行性能的好坏直接影响着冷却水的冷却效果,进而对空调系统冷水机组的制冷效果和能耗产生不利影响,而冷却塔热羽流返混对冷却塔运行能耗有重要影响,因此对冷却塔热羽流返混现象的研究[2-6]显得尤为重要。近年来空调冷却塔安装位置的限制,出现热羽流返混现象的问题越来越严重。现阶段对于空调冷却塔的返混现象研究较少,因此,本文针对空调冷却塔热羽流返混现象开展了冷却塔塔群气流

    建筑热能通风空调 2018年12期2018-06-19

  • 核电厂大型自然通风冷却塔对气载流出物扩散的影响
    厂大型自然通风冷却塔对气载流出物扩散的影响王 炫1,2,杜风雷1,王德忠2,王一川3,王 博3*(1.上海核工程研究设计院有限公司,上海 200233;2.上海交通大学,上海 200240;3.环境保护部核与辐射安全中心,北京 100082)为深入研究大型自然通风冷却塔及其湿热羽对内陆核电厂气载流出物扩散影响,应用计算流体力学软件STAR-CCM+提供的-湍流模型模拟了单一冷却塔的运行和停机对不同位置、不同释放高度污染物扩散的影响,结果表明:当释放高度为1

    中国环境科学 2018年5期2018-05-26

  • 大型冷却塔高径比变化对投资的影响研究
    双曲线自然通风冷却塔是火力发电厂循环水系统中应用最广泛的构筑物。冷却塔体型大、造价高,对电厂初期投资影响较大。在满足相同的背压条件下,采用相同特性淋水填料时,冷却塔淋水面积的大小受冷却塔高度的影响,淋水面积越小,冷却塔越高;采用不同特性淋水填料时,为满足相同的背压,冷却塔的高度不同。在假定的设计条件下,针对不同的淋水面积,计算不同高径比对冷却塔的工程量的影响,并进一步计算冷却塔造价,得出冷却塔塔前期设计的一般规律,找出最优高径比冷却塔设计方案,为冷却塔前期

    电力勘测设计 2018年5期2018-05-25

  • 闭式冷却塔冬季运行性能研究
    司0 引言闭式冷却塔源自于工业用蒸发式冷却器, 是利用自然环境中空气的干湿球温度差以间接蒸发的方式来降低水的温度, 冷却水流经闭式冷却塔的盘管段与空气进行间接换热, 从而保证了冷却水不像开式塔那样易受环境及空气中杂质的污染。另外, 闭式冷却塔还具有结构紧凑、 占地面积少、 噪音低、 运行费用低、 适应性强等优点, 可广泛应用于工业用、 民用等制冷等领域 [1] 。随着社会的发展, 闭式冷却塔近些年被越来越多的应用于建筑物非夏季工况 (非额定工况) 条件下的

    建筑热能通风空调 2018年3期2018-05-18

  • 乙炔冷却塔PLC自控联锁系统改造
    工序组成。乙炔冷却塔位于发生工序,设置在水环压缩机前,其主要作用是对发生器生产的粗乙炔进行冷却降温。乙炔通过冷却塔时,被冷却水直接喷淋来降低温度,并使其中大部分水冷凝下来,防止气柜及管道积水;冷却塔还可降低水环压缩机温度,有效提高水环压缩机送气能力,此外也有利于提高清净塔的清净效果。该冷却工艺存在以下不足:①冷却效果不好,②冷却塔水泵控制不便。为此,青海盐湖化工对发生工序冷却塔自控系统进行了工艺改造。1 改造过程1.1 原乙炔冷却系统控制工艺原乙炔冷却系统

    聚氯乙烯 2018年7期2018-03-08

  • 北京某工程冷却塔方案分析探究
    5)北京某工程冷却塔方案分析探究陈文辉(国核电力规划设计研究院有限公司 北京 100095)本文通过对比国内常用的开式机械通风冷却塔(下称开式塔)、经济型闭式机械通风冷却塔(下称经济型闭式塔)、及节水型闭式机械通风冷却塔(下称节水型闭式塔),从技术、经济等方面进行比较,选择一种节水、低噪的冷却塔。节水;低噪;冷却塔1 引言随着国家节能减排政策的实施和水资源的日益匮乏,节水越来越成为各个工程的重中之重。本工程地处北京市,对噪音控制的高标准也成为设计过程中的难

    信息记录材料 2018年2期2018-01-02

  • 建筑物与冷却塔散热相互影响的仿真研究
    5 )建筑物与冷却塔散热相互影响的仿真研究傅烈虎,路 源( 艾默生网络能源有限公司,西安 710075 )通过应用6SigmaDCX仿真软件对建筑设备进行物理建模,分析了建筑物对冷却塔散热的影响,得到了冷却塔所在空间的气流场和不同高度的水平温度场,同时发现冷却塔的散热对建筑物的围护结构的传热也有重要影响。建筑物;冷却塔;仿真研究Abstract:Set up a physical modeling of building equipment by usin

    制冷 2017年3期2017-10-09

  • 无填料冷却塔冷却性能的试验研究
    1 前言无填料冷却塔去除了传统开式冷却塔的填料部分,对配水部分做出重大改进,使循环水在淋水区域形成足够小的水滴。由于塔内阻力减小,进风量提升15%~20%,在无填料的情况下能够进行充分的水气热质交换,从而达到冷却循环水的目的。无填料冷却塔避免了由于水质和水温的原因而导致的填料性能的下降和损坏,对处理高温、高浊度、易结垢循环水有重要的意义[1~3]。近年来,许多企业和学者对无填料冷却塔进行了深入研究。陈剑波等通过对无填料喷射式冷却塔和传统填料冷却塔的冷却性能

    流体机械 2017年9期2017-02-06

  • 喷雾推进通风冷却塔的节能创新
    海南省金航信诺冷却塔研究院,海口 570100)喷雾推进通风冷却塔的节能创新史仲文(海南省金航信诺冷却塔研究院,海口 570100)简介了冷却塔的发展及现状,分析了传统普通电驱动冷却塔存在的缺陷,以及喷雾推进通风冷却塔在节能创新方面的优势。冷却塔;节能;创新随着全球变暖趋势的日益严重,环境问题被普遍关注,制冷行业的发展面临着机遇和挑战。一方面,对制冷设备效率的要求将提高;另一方面,制冷的节能环保性能要求也在增高。而在制冷行业,冷却塔的节能创新是个不可忽视的

    中国环保产业 2016年9期2016-10-19

  • 冷却塔防冻措施
    310012)冷却塔防冻措施张甜甜 (杭州新菱人工环境科技有限公司,杭州 310012)本文简要地介绍了开式冷却塔的防冻措施,介绍了冷却塔塔型的选择与设备配置,以及如何管理使用,并简要介绍了闭式冷却塔冷却塔防冻措施。冷却塔;防冻措施;处理DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.16.2021 开式冷却塔的防冻措施1.1冷却塔塔型选择(1)选用冷却塔时需选用进风口无或少飞溅产品;(2)冷却塔设备布置时需尽量避免或减少热回流现象

    山东工业技术 2016年16期2016-08-15

  • 冷却塔降耗分析
    燃气有限公司)冷却塔降耗分析茆迪 张徐岩(沈阳燃气有限公司)通过变频调速控制调节在夜间或气温较低的季节气候条件下,冷却风机的转速和开启台数,达到节能效果。冷却塔风机;变频器;PID;控制引言风机为冷却塔机械通风的关键设备,通常都采用户外立式冷却塔专用电机,具有效率高,耗电省,防水性能好等特点。水从冷却塔滴下时,冷却风机使之与空气较充分的接触,将热量传递给周围空气,使水温降下来。长期以来,冷却塔的节能降耗问题却未引起足够重视,大部分冷却塔没有任何节能措施,究

    大科技 2016年13期2016-08-11

  • 冷却塔节能技术应用及评价
    710054)冷却塔节能技术应用及评价尚海军,乔 磊,刘圣冠(西安西热节能技术有限公司,陕西 西安 710054)提高冷却塔效率是燃煤电厂节能降耗的有效措施之一,运用节能技术对某电厂冷却塔进行节能改造,并对冷却塔性能进行评价,冷却塔效率达到105%以上,该节能技术可为在役运行的大型自然通风冷却塔节能改造提供参考。冷却塔;节能;效率;测试大型燃煤电厂的自然通风冷却塔运行多年后,冷却效率下降明显,造成循环水温度升高,凝汽器真空度下降,机组发电煤耗增加,冷却塔

    东北电力技术 2016年8期2016-02-16

  • 冷却塔全年运行适宜条件分析*
    100040)冷却塔作为空调系统的重要冷却设备之一,近年在带有内区且内部发热负荷大的办公建筑、数据中心、商店建筑这类全年供冷期长的建筑物中,被越来越多地应用于非夏季工况的建筑物免费供冷系统中[1-3].然而,冷却塔的热湿交换能力直接受室外气象参数变化的影响.季节的变化及室外空气湿球温度、干球温度的变化,将使运行在非额定工况条件下的冷却塔热湿交换能力偏离冷却塔生产厂家技术样本提供的产品技术参数(厂家一般仅给出夏季额定工况条件下的性能参数).关于这一点,目前没

    湖南大学学报(自然科学版) 2015年1期2015-12-19

  • 火电机组冷却塔节能改造技术分析
    00)火电机组冷却塔节能改造技术分析陈宝祥(大唐滨州发电有限公司,山东滨州256600)火电机组冷却塔经过长期运行,塔内的部分填料、喷头、除水器已老化、堵塞、破损或变形,塔下部立柱、人字架及底墩、横梁及进水管等受冷却水侵蚀比较严重。文章介绍了大部分火电机组冷却塔目前存在的主要问题,并针对其问题提出了主要技术改造措施,包括淋水填料改造、除水器改造、冷却塔内除污等,并给出了设备改造后的性能数据及相关评价。冷却塔火电机组节能技术改造1 火电机组冷却塔存在的主要问

    中国科技纵横 2015年21期2015-10-31

  • 中央空调冷却塔水平衡分析与改造
    成都)中央空调冷却塔在中央空调系统中,作为制冷主机冷凝器散热的末端设备,起着重要作用。冷却塔设计和配合合理,可方便使用,经济可靠,节省大量人力和财力,减少水资源的浪费。反之,会造成浪费,增加不必要的工作量,严重时会影响机组正常运行,给生产、生活造成不良后果。单塔如此,对于多塔系统如果设计不合理,结果会更加严重。一、院中央空调系统设计与安装情况中央空调配3台冷水机组,3台冷却塔。空调系统的控制模式为手动,根据环境温度开启制冷机组的台数。冷却塔为方形横流、并联

    设备管理与维修 2015年10期2015-04-08

  • 影响中欧湿式冷却塔大小的主要因素分析
    环供水系统,其冷却塔的输入条件和规模如下:热负荷:2430 MW循环水量:158000 t/h进塔水温:36.3℃出塔水温:23.1℃在此条件下,本工程配置的冷却塔淋水面积:13050 m2;高度:152 m。而中国石岛湾核电站1400 MWe机组,在热负荷(2545 MW)相当的条件下,针对该厂址的条件,通过循环水系统优化确定的冷却塔淋水面积为18000 m2,高度213.5 m。中国石岛湾核电站较德国林根核电站的冷却塔淋水面积大约为5000 m2,高度

    电力勘测设计 2015年4期2015-03-22

  • 浅析冷却塔节能改造的关键技术与应用
    1000)浅析冷却塔节能改造的关键技术与应用王 浩1,王 勇1,王鸿儒2(1.西安热工研究院有限公司,陕西西安710032;2.大唐国际潮州发电有限责任公司,广东潮州521000)鉴于冷却塔热力性能优劣对火电机组经济性影响的重要性,结合冷却塔的运行和工程改造经验,在冷却塔数值计算和性能试验的成果基础上,对影响冷却塔热力性能的因素进行分析,剖析导致冷却塔性能下降的原因。借鉴国内、外先进技术,研究并总结了冷却塔节能改造的关键技术,为冷却塔的节能和改造提供技术支

    电站辅机 2015年1期2015-02-06

  • 燃机电站冷却塔选型分析
    31)燃机电站冷却塔选型分析李金海(河北省电力勘测设计研究院,河北石家庄 050031)对于燃机电站,冷却方式多采用带冷却塔的二次循环供水系统。而对于冷却塔的型式,多采用自然通风冷却塔或机械通风冷却塔。本文将针对某燃机电站的特点,从运行方式、检修条件、运行费用、土建费用及与周边和燃机厂区环境的协调性等多方面对自然通风冷却塔和机械通风冷却塔进行对比分析,提出经济合理的冷却塔方案。燃机电站 冷却塔 二次循环目前我国投运及在建的燃机电站冷却系统多采用二次循环冷却

    中国科技纵横 2014年22期2014-12-11

  • 基于ABB阀冷技术冷却塔检修状态的分析和优化
    技术的阀冷系统冷却塔检修安措进行分析,提出优化方案。1 换流站阀水冷设计原理1.1 水冷系统设备主要组成及功能介绍阀冷却系统通过冷却介质的流动带走可控硅阀运行中所产生的热量。从散热效果、防火、防腐蚀等方面考虑,阀冷却系统由2部分组成:内冷水系统,介质采用去离子水;外冷水系统,介质采用软化水。图1为阀冷却系统原理图。1.1.1 动力单元水冷系统主要动力单元主循环泵E1.P1和E1.P2用于为内冷水系统提供循环动力,使处理过的内冷水经过冷却塔冷却后持续对换流阀

    湖南电力 2013年5期2013-11-20

  • 600 MW火电机组冷却塔加装进风导流装置的设计与实践
    引言自然通风冷却塔是火电厂中重要的冷端设备之一,其性能对火电机组运行的热经济性和安全性有较大的影响[1,2]。冷却塔的出塔水温是反映冷却塔综合冷却性能的重要指标[3~5],对于闭式循环水系统,冷却塔的出塔水温就是凝汽器的进口水温,其每降低1℃,将使凝汽器压力降低0.3~0.4kPa,发电标准煤耗率降低约0.8 g/kW·h。一般情况下,冷却塔的高度、喉部直径、入风口高度、填料型号、填料面积及高度、水塔底部直径确定以后,冷却塔的冷却能力就基本确定了。但运行

    电力科学与工程 2012年1期2012-09-19

  • 节能技术之二十五冷却塔进风导流节能技术
    逆流式自然通风冷却塔(以下简称冷却塔)运行状态直接影响汽轮机组凝汽器真空,是火力发电厂重要的冷端设备之一,它利用水和空气流动接触后进行热、质交换的原理,达到降低循环水温度的目的。问题提出:冷却塔传热、传质区由配水区、填料区和雨区三部分组成,在设计、试验测试过程中很少考虑环境风影响,认为雨区周向进风基本均匀对称。这时配水区、填料区和雨区循环水冷却负荷分别约占冷却塔总冷却负荷的5%~10%、65%~70%和20%~30%。考虑到填料区是主要的传热传质区,且因配

    河北电力技术 2012年4期2012-04-10

  • 四座冷却塔同时定向爆破拆除
    0005)四座冷却塔同时定向爆破拆除孙向阳,谢续文(湖南中人爆破工程有限公司, 湖南长沙 410005)采用定向倾倒控制爆破技术,在复杂的环境下同时拆除高 60~90 m的 4座冷却塔。详细论述了爆破方案的选择、爆破缺口的设计、爆破参数的设计、起爆网路的设计及安全防护措施的运用。实践证明,本工程的设计方案和施工组织是合理的,为同类工程提供了有益的经验。冷却塔;定向爆破;爆破切口;爆破振动;爆破效果1 工程概况天津华能杨柳青热电有限责任公司在节能减排的改建中

    采矿技术 2011年5期2011-11-15

  • 超大型冷却塔结构设计与研究
    063)超大型冷却塔结构设计与研究董胜宪(华东电力设计院,上海 200063)双曲线自然通风冷却塔是电力建设中的一项重要工程,随着我国国民经济的飞速发展,发电厂单机装机容量的增大,“十二五”期间在内陆要新建一批核电厂,电厂内的冷却塔已从过去的大中型冷却塔转为超大型冷却塔。超大型冷却塔的结构设计与研究工作已提到我们议事日程上,因此应该引起各方面的重视。超大型冷却塔;结构设计。1 概述双曲线自然通风冷却塔是电力建设中的一项重要工程,在1973年以前,我们国内对

    电力勘测设计 2011年2期2011-08-15

  • 循环水冷却塔水能回收技术应用
    遍采用的循环水冷却塔按通风方式,可分为自然通风冷却塔、机械通风冷却塔和混合通风冷却塔;按水和空气的接触方式可分为湿式冷却塔、干式冷却塔和干湿式冷却塔;按热水和空气的流动方向可分为逆流式冷却塔和横流(直交流)式冷却塔。无论采用哪种冷却塔,循环冷却水在冷却塔内有上升、悬浮、下降三个过程。同时冷却也有顺流冷却与逆流冷却两个过程,因此与冷、干空气接触时间更长、更充分,带走的热量就更多。随着技术的发展,冷却塔由原来的填料式冷却塔改为无填料式冷却塔,空气阻力现象不存在

    化工技术与开发 2011年8期2011-04-01

  • 循环冷却水系统安装缺陷分析及改进措施
    的正常出力。而冷却塔是影响冷却水泵正常运转和冷水机组正常出力的关键设备。本文仅对常规民用建筑中央空调的冷却塔及其进出冷却塔循环水管道安装缺陷进行分析,并提出行之有效的改进措施,且作投石问路,望同行专家予以不吝指正。1 循环冷却水安装的一般情形1)冷却塔进水管直接与冷却塔进水口连接;2)冷却塔给水进塔立管没有设置防晃固定支架;3)冷却塔进水管上安装蝶阀与闸阀;4)冷却塔出水干管管顶与集水盘垂直高差小;5)冷却塔大都在现场由厂家二次组合安装;6)冷却塔周围环境

    山西建筑 2010年13期2010-05-24

  • 某能源中心空调用冷却塔性能的模拟分析
    式逆流式空调用冷却塔,型号均为BFNPDG-2000。冷却塔填料材料为PVC,为点滴薄膜式冷却塔,本文将为冷却塔的运行建立数学模型。这些冷却塔已经运行了多年,为了解该设备的目前的热工性能情况,决定对它的性能进行实测,通过实测数据验证数学模型的准确性,然后利用模型模拟冷却塔在不同环境及运行工况下的性能参数。1 冷却塔的性能BFNPDG-2000点滴薄膜式冷却塔,额定冷却水流量2000 m3/h,额定空气入口湿球和干球温度分别为28℃和31.5℃,冷却水进水和

    电力与能源 2010年5期2010-04-12