风阀

  • 变风量空调系统运行参数模拟研究
    室外新风经空调箱风阀进入空调箱混风段进行混风处理,混风在空调箱经盘管段冷却后达到设定送风温度,由空调箱风机送入变风量空调系统的末端装置(VAVBOX)。在VAVBOX,通过改变VAVBOX风阀开度调节房间送风量。VAVBOX风阀开度根据室内温度进行PID控制,室内温度由室温传感器测量。通过改变空调箱盘管水阀开度进行盘管冷水流量调节,盘管水阀开度根据送风温度进行PID控制,送风温度由温度传感器反馈至水阀控制器,将送风温度控制在设定送风温度。由于空调箱盘管水阀

    煤气与热力 2023年8期2023-09-27

  • 让冬天不再冷
    风口都安装可开关风阀。夏天,关闭下风口的进风阀,打开上风口的进风阀,这样上部的热空气被抽取后冷却,然后吹出来。冬天,关闭上风口的进风阀,打开下风口的进风阀,让下部的冷空气被抽上去加热再吹出来。如此循环,夏天不熱,冬天不冷,我们待在空调房里会很舒服。制作过程:1.绘制设计图,经过多次修改后确定。2.我用木条和木块制作中央空调模型,在模拟立式墙体内装上塑料膜,以防止漏气。塑料膜围成的管道为风道,模拟中央空调用的风管。3.在中央空调模型上安装滚筒式风扇,以代替风

    发明与创新·小学生 2023年1期2023-05-30

  • 地下站台层公共区不开站台门条件下的辅助排烟设计研究
    共4台)和相应的风阀(共16个)。风机风量为90m³/s,全压1300Pa,每端各采用1台卧式变频轴流风机TEF,风机风量为45m³/s,风机为变频风机。A端风压为700Pa,B端风压为800Pa。2.3 无辅助排烟下的楼扶梯风速计算公共区排烟当站台公共区发生火灾时,关停站厅层公共区排风与送风,只启动两端的排烟风机对火灾区域排烟,补风通过楼扶梯口进入。此时,楼扶梯处风速1.1m/s,无法满足1.5m/s风速要求。3 不开站台门辅助排烟设计3.1 不开站台门

    城市建设理论研究(电子版) 2023年7期2023-03-14

  • IGCC燃气轮机二次风阀控制优化
    处均安装一台二次风阀,用来调节进入燃烧室的空气流量,其调节作用直接影响燃机燃烧效率和稳定性。在天津IGCC燃机运行过程中,出现过二次风阀反馈故障的情况,当机组处于运行状态时,二次风阀反馈故障会直接导致二次风阀退出自动调节,二次风阀无法参与控制,严重影响机组的稳定运行。本文将详细介绍二次风阀控制优化过程,以供其它电厂参考。1 天津IGCC燃机介绍燃气轮机是组成IGCC系统的核心[3],世界上生产重型燃气轮机的主要公司有美国的GE公司、德国的SIEMENS公司

    机械工程师 2023年1期2023-02-18

  • 让冬天不再冷 ——中央空调夏冬转换系统
    风口都安装可开关风阀。夏天,关闭下风口的进风阀,打开上风口的进风阀,这样上部的热空气被抽取后冷却,然后吹出来。冬天,关闭上风口的进风阀,打开下风口的进风阀,让下部的冷空气被抽上去加热再吹出来。如此循环,夏天不热,冬天不冷,我们待在空调房里会很舒服。图1 作品设计图制作过程:1.绘制设计图,经过多次修改后确定。2.我用木条和木块制作中央空调模型,在模拟立式墙体内装上塑料膜,以防止漏气。塑料膜围成的管道为风道,模拟中央空调用的风管。图2 安装塑料膜3.在中央空

    发明与创新 2023年3期2023-01-17

  • 浅谈MRI机房的气体泄露报警及气体灭火系统的控制
    置了2个电动密闭风阀(图1中用风阀B和风阀C表示),用于平时排风及事故后排风,风阀B为常开状态,控制要求为:氦气或氮气泄露时关闭,风阀C为常开状态,控制要求为:火灾时关闭,气体灭火后开启;风管A设置了1个电动密闭风阀(图1中用风阀A表示),用于氦气或氮气突然或大量泄露时的事故前排风,风阀A为常闭状态,控制要求为:氦气或氮气泄露时开启。图1 MRI机房通风平面图由于气体泄露的同时又发生火灾的可能性极小,故不考虑排风机在排出泄露气体的同时又需要气体灭火控制器控

    现代建筑电气 2022年8期2022-10-19

  • ATOX50生料立磨喂料系统存在的问题及改造
    程出现入磨回转锁风阀频繁卡死或压死致立磨频繁联锁跳停,严重时一天停机3~4次。喂料楼收尘器堵塞及糊袋现象严重且频繁造成下料口扬尘严重,经常需被迫停机清理和更换滤袋。以上现象严重影响了公司磨机的生产运行及生产成本的控制,同时伴随着环保标准的日趋提高及周边居民对环境意识的增强,对公司的生产带来了极大的环保压力和风险。图1 立磨系统改造前流程2 问题原因分析针对上述问题,分析认为有以下几个原因:(1)工业废渣内含各种细颗粒金属杂质较多,容易卡在入磨锁风阀转子密封

    水泥工程 2022年2期2022-08-22

  • YJ29 接装机鼓轮风阀取出工装的设计与应用
    孔,孔一般都通过风阀与负压系统相通或不通。风阀的负压工作区与鼓轮交接传输物料工作区相对应,在鼓轮交接传输物料任务完成时,进入风阀的负压释放区切断鼓轮与负压系统的连通,传输的物料顺利交接到下一鼓轮上。为了保证各执行件的稳定可靠,要求必须定期清理各鼓轮负压吸风通道。在实施鼓轮风阀与阀座分离过程中,拆卸风阀需用橡胶锤反复敲击并上下左右晃动风阀,才能将风阀与阀座分离,花费时间较长,作业难度大,存在人机安全隐患。据统计结果显示,每个风阀平均拆卸用时约为35 min,

    设备管理与维修 2022年13期2022-08-12

  • 地铁架修空调机组风阀执行器故障分析
    线空调机组架修后风阀执行器出现机械卡滞、无反馈信号及线路接触不良等故障,对正线运营服务质量产生一定影响。通过对故障原因进行统计分析,制定相应解决措施。1 空调机组基本结构及工作原理空调系统的作用是保证列车客室和司机室有一个舒适的温湿度状态,具有通风、紧急通风、预冷、制冷、预热、制热、故障模式等功能[1],主要由空调机组、排气系统与空调调控系统构成。空调机组通常安装在列车顶部,主要包括压缩机、冷凝风机、送风机、蒸发器、冷凝器、温度传感器、风门等。排气系统安装

    郑州铁路职业技术学院学报 2022年2期2022-07-21

  • 一种通风柜双稳态系统变风量的实验室通风系统
    力无关型变风量排风阀,根据通风柜柜门的开启高度,自动调节通风柜的排风量,保持通风柜的面风速不变;系统中1 个或几个通风柜排风量的变化,不会引起其他通风柜面风速的变化,从而保障了操作的安全性。这是目前最节省运行费用的方法,发展、推广速度很快,但投资费用很高。在某石化企业新建中心化验室,共2 层,建筑面积约1920 ㎡,共设有40 台通风柜和40 台万向排气罩,由于投资限制,无法采用典型的变风量通风系统,而采用典型的双稳态系统将导致很高的运行费用。在不采用典型

    中国新技术新产品 2022年6期2022-07-03

  • 基于BIM的轨道交通HBAS技术探索与实践
    合风机性能曲线、风阀阻力曲线、管道部件阻力等,自动计算各支路的阻力,进行校核计算与分析。通过计算结果,判断深化方案的可行性,同时可以指导风机选型优化和风阀开度选型[2]。在实施阶段,结合风量平衡计算后的BIM模型,导出数据分析表,用于指导风系统的施工安装,科学的指导现场实施,提高施工效率,压缩调试周期,降低整体安装成本。3.2 关键技术3.2.1 模型校验(validation)与风系统设计沟通风系统BIM模型校验需求,对接风系统类型、组成、功能,确定模型

    城市建设理论研究(电子版) 2022年12期2022-06-08

  • 变风量空调末端单元中均速管流量计的布设方法及优化
    偏差值,进而调节风阀开度,补偿或减少送风量[2].系统运行时,测量值高于实际需要的风量时,则无法满足室内热负荷需求,反之,会造成不必要的能耗,降低用户体验[3].实际运行中,末端单元在低风量时往往会出现调节失效,甚至引发湍振、噪音等问题.因此,提升末端单元中均速管流量计的传感特性,对于提高变风量空调系统动态调节的准确性、可靠性、经济性十分关键.国内外学者主要关注影响末端单元风量传感特性的因素.邹志军等[4]研究不同工况下的末端单元,结果发现,入口条件、低风

    江苏大学学报(自然科学版) 2022年3期2022-05-17

  • CPR1000核电机组DCS报警优化的应用
    差报警。比如,通风阀门在鉴定时,为避免操作群控开关导致无关风阀动作,所以通常以强制信号的方式动作风阀,不是用功能块发出指令,而风阀的实际状态又发生了变化,故此时产生开关偏差报警。2 制定策略2.1 工艺报警优化策略数据库修改:通过修改数据库AVI4/CAI等类型点的判断值,改变报警触发条件,比如修改AVI4点高一高二限值,新增或删减CAI点的子条件。组态修改:通过修改控制器程序页的运算公式,改变报警触发逻辑。组合修改:对于一些复杂的报警优化,需同时修改数据

    海峡科学 2022年1期2022-04-01

  • 呼和浩特地铁毫沁营站环控设计
    ,风道内安装迂回风阀。车站每端设有两台事故风机(TVF),并放置在活塞风道内部,与活塞风道形成并联关系。活塞风井对外端设置电动防寒卷帘装置(FHJL)。当列车无法前行而阻塞在区间隧道内时,应开启与事故区间相临车站的事故风机(TVF),顺列车前进方向进行机械送、排风,提供列车空调的冷却环境,保持车厢内适度的环境。当列车在区间隧道内发生火灾时,若列车仍有动力行驶至临近车站,应尽快将列车驶入车站,并在车站内进行人员疏散和灭火救援工作。若列车失去动力,只能停在隧道

    青海交通科技 2021年3期2021-12-31

  • 某地铁线路通风空调系统设计总结
    成暗梁。1.2 风阀安装和检修空间不足在该线路某车站轨顶电动风阀和280 ℃防火阀安装空间和检修空间不足,阀门排产后施工单位反应阀门安装不了,如图2 所示。图2 风阀布置图通风空调专业由于出图时间紧张,设计时未充分考虑阀门的安装空间和检修空间,造成现场阀门安装不了。最后现场根据现场的实际空间,将阀门尺寸改小,重新排产。1.3 建筑和结构专业图纸不统一在该线路某车站隧道风机的天圆地方落在风道柱子上,导致现场施工单位安装不了隧道风机、天圆地方等,如图3 所示。

    建筑热能通风空调 2021年10期2021-12-16

  • SKT复振跳汰机在阳城煤矿选煤厂的应用
    使用的风箱上进气风阀和排气风阀一一对应且数量一致,通过集控柜的电控信号进气风阀和排气风阀打开和关闭相互配合,控制低压风周期性地进入和排出机体,利用低压风实现床层的上下脉动和物料分选。常规跳汰机进气和排气阀门数量相同,并且在正常洗选过程中进气和排气时间基本相同,使得物料跳起一段高度后无法保持较长的松散时间就会迅速下降,在一个周期内的分选时间较短,可能会降低分选精度。SKT复振跳汰机相比较于常规跳汰机,在风箱上为各组进气风阀新增加了复振风阀,如图1所示。在正常

    煤炭加工与综合利用 2021年11期2021-12-07

  • 地铁车站排热风机兼公共区排烟系统方案探讨
    台隧道风机及配套风阀、消声器等,隧道风机互为备用,也可并联运行。车站隧道通风系统主要满足列车到站后排除列车散热以及火灾工况下排烟需求,系统由排热风机、消声器、风阀、土建风道及风口组成,以车站中心里程为界,分为左右两端,每端设置一台排热风机及相应风阀、消声器等,采用变频控制。图1为某地铁车站隧道通风系统原理图,图中,车站隧道通风系统TEF为排热风机,DZ,DT,DTH为电动风阀,FD,FDH为防火阀,XSQ为消声器。区间隧道通风系统不在本文重点讨论范围,故,

    山西建筑 2021年22期2021-11-10

  • 二次回风空调系统在某体育馆工程中的应用
    先通过调小二次回风阀的开度使实际送风温度达到设定值,若二次回风阀调节至最小,送风温度仍高于设定值,则根据送风温度与设定值的偏差进行比例积分计算,调大盘管回水管上的电动二通水阀开度,以保证实际送风温度达到设定值。当检测的送风温度低于设定值时,根据送风温度与设定值的偏差进行比例积分计算,先调小盘管回水管上的电动二通水阀开度,若水阀调节至最小,送风温度仍低于设定值,则调大二次回风阀开度,以保证实际送风温度达到设定值。该控制方案总是倾向于保持冷负荷下的最小水流量,

    建筑热能通风空调 2021年8期2021-10-06

  • 地铁环控配电系统风机风阀联动控制方式研究
    响巨大。而风机和风阀作为地铁环控系统的核心设备,对环控系统的作用非常重要,只有风机和风阀安全稳定地工作才能保证环控系统的运行[1]。到目前为止,已经投入使用的一些环控系统并不具备完善的功能需求,其主要原因在于地铁环控系统的设计非常复杂,对于风机和风阀的投入巨大,操作过程也极为复杂。一个功能完善的地铁环控系统必须具备环控系统的基本功能,即制造新风、送风、排风、换风以及在发生事故时排烟、排毒、散热等。其次,针对我国地铁环控系统风机和风阀在运行过程中出现位置控制

    智能建筑与智慧城市 2021年8期2021-09-08

  • 商用空气能热泵热水器冷气的回收与改造
    通处分别安装电动风阀(如图1)。其中风阀1通道的冷气引向大气排放;风阀2通道向室内使用场所引入冷气,并在原设备风管加装风管三通连接和电动风阀3。图1 机组风管连接方式2.2 控制过程根据热泵热水器机组风管的连接方式及原空调设备送风方式的配合使用,可以设计一套简易的控制系统与其配套使用(如图2)。在空调使用区域设置温度控制,当热泵热水机组运行时断开电动风阀1与电动风阀3,并开启电动风阀2,使冷气从热泵热水器机组出来后由三通进入风阀2通道引向空调区域进行降温,

    制冷 2021年2期2021-07-21

  • 浅谈基于大空间的节能控制方案
    控制冷热水阀、新风阀、回风阀、排风阀,监测室内空气质量、回风温湿度、室内温度,进行防冻报警保护。采用温度控制、CO2控制节能措施,可节约20%左右能源;采用冷热水系统节能措施,可节约30%左右电力;采用时间表控制节能措施,平均每天可减少设备运行时间2h;利用新风机控制变风量,可节约20%左右电力。1.2 空调水系统大楼冷热源来自于能源中心。通过管网系统,冷冻水或蒸汽进入建筑的热力交换站,通过热交换器产生空调用的二次冷、热水。空调节能控制系统能实时监控冷热水

    建筑与装饰 2021年18期2021-07-05

  • 闭路风扫球磨机提产降耗的技术措施
    (2)更换磨头锁风阀,减少入磨口漏风,提高入磨风温。由于前期煤磨磨头双翻板锁风阀翻板磨损过大,漏风严重,已不具备锁风作用,利用检修更换为新的磨头双翻板锁风阀。图2为煤磨磨头双翻板锁风阀。图2 煤磨磨头双翻板锁风阀(3)选粉机粗粉下料口改为帘式锁风阀,兼顾了粗粉下料和锁风,提高了选粉机的选粉效率。图3为技改前煤磨粗粉帘式锁风阀,图4为技改后煤磨粗粉帘式锁风阀。图3 技改前煤磨粗粉帘式锁风阀图4 技改后煤磨粗粉帘式锁风阀(4)调整煤磨仓长结构,清理隔仓板篦缝,

    水泥技术 2021年3期2021-06-12

  • 带空气侧经济器的屋顶机基于UL 60335标准的防水试验
    室内侧,通过新风风阀将整机室内侧和室外环境连接。空调整机工作时,通过控制风阀开度大小合理引入室外新风,达到节能和换气的效果[1]。空气侧经济器引入室外新风时,需要应对刮风和下雨等天气状况,且整机室内侧为负压,因此防水验证是一项重要试验。图1 为空气侧经济器在屋顶机上的位置示意:左侧上方突起较大的三角形为进气装置,其内部底部安装有进气过滤网,顶部右侧面安装有新风风阀;左侧下方较小的三角形为过压释放装置,内部侧面安装有泄压风阀。图1 空气侧经济器在屋顶机上的位

    机械工程师 2021年5期2021-05-22

  • 地铁通风系统组合风阀存在的问题及解决措施
    是离心风机部分和风阀部分,在站口两边进行两部大中型轴流式风机的安装,分别用F-a,F-b 加以表示,彼此之间有一定预留,在正常运营状态下,风阀A1、B1 的状态是打开,风阀A2、A3、B2、B3 位于离心风机前后左右位置,并处于关闭状态,原因在于地铁检票的过程中会形成活塞杆风,从而将隧道施工过程中所未被及时清理的气体依照A1 和B1 压出活塞杆风井,在地铁离站的时候会将外部相对比较新鲜的空气吸进施工内,这就意味着可以自然地通气换气。在火灾事故出现时,F-a

    运输经理世界 2021年17期2021-04-28

  • 基于AMCA标准的空气侧经济器风阀密封性能认证测试
    ,主要组件为新风风阀、回风风阀风阀驱动装置、自动控制模块和过压释放装置[1],如图1所示。图1 空气侧经济器的结构示意图1 风阀密封要求新风风阀和回风风阀的密封性能是空气侧经济器的一项重要指标。根据风阀密封性能的不同,空气侧经济器分为普通空气侧经济器和低泄漏空气侧经济器。标准ASHRAE 90.1、IECC及Title 24对其风阀的密封性能提出了具体要求:“对于普通空气侧经济器,风阀在1 in.WC(249 Pa)压差时最大漏风量不能超过10 CFM/

    机械工程师 2021年3期2021-03-19

  • 基于谐波齿轮传动的风阀执行器传动结构设计与静力学分析
    300222)风阀执行器是广泛应用于空调自动控制系统中的关键部件,可按一定比例调节风道阀门开度以实现温度控制.它以电能驱动电机,通过多级齿轮放大将电能转化为机械能,从而输出几 N·m 至几十 N·m 扭矩来调节阀门开度.目前,实际应用的风阀执行器多采用多级直齿圆柱齿轮传动,零件个数多,装配难度较大,生产成本较高.而谐波齿轮传动结构简单,具有运动精度高、传动比大、体积小、质量轻、结构紧凑、承载能力大等特点,并且齿面相对速度低、磨损小、运动平稳、噪声低,因此

    天津科技大学学报 2020年5期2020-10-21

  • 开关型风阀控制故障分析
    风机、回风机、新风阀、排风阀、混风阀、回风阀和送风阀。新风阀、混风阀、排风阀为调节型风阀,一般采用PID 控制其开度[1]。而回风阀和送风阀为开关型风阀,用来联锁回风机和送风机,在开启回风机和送风机前,必须先打开回风阀和送风阀风阀和风机有两种控制方式:一种是在就地控制柜的控制面板上,通过阀门的开/关按钮(风机的启/停按钮)对阀门(风机)进行控制;一种是在控制室操作员站的控制画面上,点击阀门的开启/关闭按钮(风机的启动/停止按钮)进行控制。两种方式均可以实

    仪器仪表用户 2020年10期2020-10-12

  • 地铁工程电动风阀调试中常见故障的判断与处理
    :地铁工程中电动风阀的数量多、安装位置高,调试过程中耗费大量的时间、人力、物理。快速有效地解决风阀调试过程中出现的问题,关系到调试工作的进展和通风空调系统功能实现。本文结合工程项目实际,总结梳理电动风阀调试过程中常见故障的判断与处理。关键词:地铁工程;电动风阀;调试;常见故障;判断与处理一、前言在地铁机电专业设备单机调试过程中,通风空调系统的各类风阀因其数量多、安装位置分散且多处于高空以及风阀故障情况不容易判断等原因,使得调试人员工作量繁重、调试进度滞后。

    工程管理与技术探讨 2020年3期2020-09-10

  • 我公司5000t/d线预分解窑三次风的调整分析
    20m。三次风管风阀开度为40%,窑内后过渡带结圈严重,窑内通风受到影响。为保证产量,减小了三次风闸阀开度,增加了窑头喂煤量,窑内及分解炉内的燃烧状态变得更加恶劣,最终导致熟料煤耗高、质量差。经分析,造成这一系列的问题根源不是窑内通风不足,而是分解炉内三次风量不足造成分解炉内风速过低,物料分散性和煤粉燃烧情况差,未完全燃烧的煤粉随着生料进入窑内,在后过渡带提前出现液相造成窑尾结煤粉圈。入窑分解率低,甚至四级预热器中的物料短路直接进入窑内,影响产质量。在保证

    水泥工程 2020年2期2020-09-07

  • 风阀对地铁隧道压力的影响研究
    毕海权 王君宜风阀对地铁隧道压力的影响研究张 悦1张 强1毕海权2王君宜2(1.广州地铁设计研究院股份有限公司 广州 510010;2.西南交通大学机械工程学院 成都 610031)随着地铁列车速度的提高,列车运行引起的空气动力学效应对站台屏蔽门、各类风井内风道等的安全影响越来越大。针对广州地铁多条线路,采用现场试验方法,对地铁风道不同位置的壁面压力进行了现场测试,得到了地铁车站站端及区间中间风井不同风阀前后测点的动态压力变化,并通过对比分析,研究了风阀

    制冷与空调 2020年3期2020-07-20

  • 低泄漏空气侧经济器的产品设计要点
    售,其典型特征是风阀的密封等级较高,行业内用“低泄漏”来表述其产品等级。作为风冷产品的子系统,其产品设计需要基于整机制冷系统完成性能和可靠性的测试和验证,并满足相关法规的认证要求。1 结构组成空气侧经济器主要包括新风进气装置、新风/回风风阀、控制模块、传动机构和过压释放装置[4]。一般安装在风冷整机系统(如屋顶机)的室内侧,由控制模块通过传动机构来控制风阀开闭和过压释放装置的启停。2 工作原理空气侧经济器的功能包括免费制冷和通风换气。需要根据各地的气候特点

    机械工程师 2020年5期2020-06-19

  • 自适应通风柜罩面风速控制系统的设计与实现
    风速,对装有电动风阀的通风柜进行测试,提出使用罩面风速闭环控制来保证罩面风速满足要求;文献[5]通过在ARM内使用比例积分微分(Proportion Integration Differentiation, PID)控制得到输出电压,进而控制阀门的开度,实现罩面风速的控制;文献[6]使用新风风速传感器对风速进行测量,并使用通风柜柜门开闭状态传感器对视窗开启面积进行测量,计算排风量差值,利用变频控制柜控制排风风机转速,从而使罩面风速保持在允许范围内;文献[7

    上海电机学院学报 2020年2期2020-06-10

  • 打叶复烤企业烟梗复烤机消防系统优化设计
    闭进风和排潮管道风阀。总体优化设计方案如图1 所示。图1 总体优化设计方案示意3 详细设计方案3.1 加装温度检测装置和控制电磁阀烟梗复烤机原有温度检测为干燥一区、干燥二区、冷却区。现增加1 组排潮管道温度检测装置,并在进风和排潮风管安装1 组风阀控制器(常开状态),在烟梗复烤机顶部消防管道上加装蒸汽电磁阀(常闭状态)。在火灾发生时关闭风阀让设备内部与外部隔绝,并打开电磁阀使用蒸汽灭火。蒸汽电磁阀和风阀电源均取自主令开关上方,保证断电后能正常动作。3.2

    设备管理与维修 2020年2期2020-03-24

  • 卷接机组切纸鼓轮风阀定位环的设计与应用
    接装机的切纸鼓轮风阀,是通过均布于风阀座沉槽内的三根弹簧将风阀顶住并将其压向切纸鼓轮来保证切纸鼓轮负压吸风区域的风压适当且不漏风,并保证通过风阀将压缩空气或负压吸风分配到切纸鼓轮无风区、拉纸切割区、纸片保持区、纸片交接区和纸片剔除区的风压稳定。由于风阀与切纸鼓轮相接处容易出现卡滞、间隙,导致切纸鼓轮负压吸风区域风压降低且不稳定,影响卷烟产品接装质量,甚至出现漏气等严重质量问题[1]。为了解决滤嘴接装机风阀和切纸鼓轮存在安装费时、运行中风阀易卡死从而导致卷烟

    商品与质量 2019年42期2020-01-17

  • “新型”温湿度独立控制空调系统的应用
    设置电动比例调节风阀,各使用区域支管上设置电动风阀(房间内),使用区域均设置有温湿度传感器和二氧化碳传感器。在除湿风系统主管道设置定压点,新风机组新风入口处的比例调节风阀根据压力变化调节开度。送风口前风阀根据区域内湿度及CO2的浓度开启或关闭。2)系统动作顺序:系统风阀、冷却水系统蝶阀开启—送风风阀动作—冷却水泵动作—冷却塔风机动作—新风除湿机动作—电动调节风阀动作。3)电动二通风阀动作规则:系统开启后,送风口前电动风阀根据室内湿度和CO2浓度调节风阀开启

    制冷 2019年1期2019-04-11

  • 变风量送风系统末端故障的主动式检测与诊断
    他所有VAV末端风阀,通过对比低风机转速下和额定转速下的流量值差异,诊断出流量传感器故障或风阀卡死故障。但该方法只针对某几类特定故障,应用范围有限,且低风机转速的诊断方法限制了其在系统正常运行时的应用。因此本文提出一种新型主动式故障检测与诊断方法,即在保证系统正常运行的条件下,引入小扰动来获得额外的诊断信息,提高诊断能力。1 VAV末端及典型故障1.1 单风道压力无关型VAV末端在空调系统中,单风道压力无关型VAV末端具有更好的控制稳定性和负荷响应特性,因

    制冷学报 2019年1期2019-02-22

  • 多功能泳池热泵机组的应用及改进分析
    准值时,可打开排风阀和新风阀,让泳池内温湿空气被加风机送到过滤器被排至室外,新鲜空气被送风风机送至室内游泳池,在泳池水体温度满足要求的情况下,可以停止压缩机,实现节能运行。3 多功能泳池热泵机组的改进3.1 风系统的改进由于室内泳池是封闭性的热湿环境,因此保持室内良好的通风非常重要。从图1中看出,该多功能泳池热泵机组的送回风系统都装有风阀,即回风阀、排风阀、新风阀。通过前面的分析知道这些风阀在给室内更换空气时也实现了节能运行。目前很多室内泳池的热泵机组都安

    建筑热能通风空调 2018年11期2018-03-22

  • 气体灭火房间事故排风机的控制和配电探讨
    间内事故排风机的风阀和配电系统的功能需求,给出了对应不同方式的控制流程与供电设计方案,供电气设计人员参考。气体灭火 事故排风 电动风阀0 引言气体灭火的目标是保护火灾时不能用水扑救的对象,如重要的电信机房、广播电视设备、发电机房、变配电室、电气设备机房、图书档案楼、科研试验楼、贵重仪器设备房等。气体灭火的原理是通过灭火剂充满火灾房间,稀释O2浓度,以达到灭火的目的。常用的气体灭火方式有七氟丙烷灭火系统(七氟丙烷灭火系统的灭火剂HFC-ea是一种无色、无味、

    智能建筑电气技术 2017年5期2017-11-01

  • 浅谈民用建筑中消防风阀的设置与联动控制关系
    谈民用建筑中消防风阀的设置与联动控制关系王博筠 (北京市建筑设计研究院有限公司,北京 100045)消防风阀的设置及联动控制关系是民用建筑中消防联动及控制系统必不可少的一部分。通过总结民用建筑设计中暖通专业与电气专业对消防风阀的设置要求,进一步分析各类风阀的设置位置和作用,以及对风机和风阀的联锁、联动的逻辑控制关系等,以实现其相应的功能,并在消防状态下为人们的逃生提供更大的保障。消防电气 风阀 联动控制0 引言随着建筑业的高速发展,公共民用建筑物的建设规模

    智能建筑电气技术 2017年4期2017-09-03

  • 转炉二次除尘风阀优化改造与实施
    二次除尘管道入口风阀为调节阀,调节开度根据转炉炼钢系统在兑铁、吹炼、出钢过程中决定开度的大小。然而开度不同却不能够有效控制炉口阵发性厂房冒烟现象。维修难度大、故障率高,采用人工现场长期打开后,即费电又会产生黑烟。为了杜绝厂房顶大面积冒黑烟,必须对二次除尘风阀进行合理改造。关键词:风阀;二次除尘;PLC;转炉烟气1 前言随着现代炼钢技术的提高和转炉兑铁速度的加快,特别是在加入含有碳氢化合物的低质废钢时,将产生大量的阵发性烟气并在炉口上方燃烧、引起烟气温度的急

    科技尚品 2017年4期2017-05-30

  • 窑头余热锅炉取风方式的优化
    生产线窑头旁路阀风阀与篦冷机出口之间增加一段管道、一个调节风阀,通过系统优化调整,改变了篦冷机内余风的走向,稳定了余热发电机组以及煤磨的操作,提高了吨熟料发电台时,降低了收尘器入口温度。余热发电调节风阀余风0 引言我公司1号线(2 500 t/d熟料)窑头余热锅炉布置在窑头篦冷机和窑头排风机之间,窑头余热锅炉取风点设置在篦冷机一段尾部与二段头部,运行中通过各调节风阀来控制风量及调整风温,将一段尾部高温热风送至窑头余热锅炉进行工质交换用于发电。同时煤磨取风点

    新世纪水泥导报 2016年3期2016-09-22

  • SKT跳汰机的发展与应用
    压双盖板阀、复振风阀、新型机体、200 mm大粒级排料装置、跳汰机智能集中控制系统等多项专利技术,使该SKT跳汰机的节能降耗性能更突出,适用性更强,分选效果进一步提高。此外,随着SKT技术的发展与创新,SKT跳汰机应用领域也得到进一步拓宽,近年来在煤矿井下排矸、高密度无烟煤分选、宽粒级分选、末煤分选、大块煤预排矸、城市垃圾分选等方面有了突破性进展。1 SKT跳汰机技术发展1.1 风阀风阀性能对跳汰机分选效果起着决定性的作用。物料实现良好分层,首先要求脉动水

    选煤技术 2016年2期2016-02-22

  • 风冷空压机热回收的应用
    风风机,部分风管风阀,单层百叶风口等,其中车间部分送风管道等未全部表示。系统运行策略如下:1)当车间温度低于设定温度时,打开电动风阀4及送风机,关闭电动风阀3;2)当车间温度高于设定温度时,打开电动风阀3,并同时调节电动风阀4的开启度,以维持设备房、车间设定温度;3)非车间采暖季节,关闭电动风阀4及送风机,打开电动风阀3。该系统配置及控制策略既满足了冬季空气压缩机机房冬季通风降温要求,也满足了车间冬季采暖需求,最大限度利用了空气压缩机散发的热量,可以减小车

    科技与企业 2015年20期2015-10-21

  • 安钢2200m3高炉出铁场除尘器压差过高原因分析及应对措施
    1除尘器各箱体进风阀处于关闭状态除尘器在长期运行过程中如果有部分箱体的进风阀处于关闭状态时,就会使该箱体无法正常将高炉烟气进行过滤,从而使除尘器过滤面积降低势必导致除尘器压差升高。2.2除尘器各室提升阀故障图1除尘器顶部各箱体提升阀阀板与阀杆脱落及提升阀进气阀门损坏该箱体提升阀阀板无法正常打开,就导致该箱体处于不工作状态,从而也会导致除尘器压差升高。2.3喷吹系统故障除尘器各箱体喷吹分气包进气阀损坏或处于关闭状态会导致该箱体脉冲阀不工作,长时间不喷吹该室内

    河南科技 2015年23期2015-10-14

  • 对变风量空调系统的设计原理及应用的几点探讨
    装置则依据制定对风阀的开度进行相应的调整,对送入室内的风量进行改变,从而达到了满足室内符合需求的目的。2.2 静压控制静压控制也成为压力控制,目的在于保持VAV 系统风管中最佳的静压。在VAV 系统中,需要根据静压传感器发出的信号来对系统的风量变化进行感知,然后通过控制器来调节风机系统的送风量。在静压控制值,预设点的选择是十分重要的,最佳设定点不能预先计算,而是要在现场进行分析判断,若设定点的选择过低,则导致最大风量不能满足全部房间的需求,若设定点选择过高

    江西建材 2015年21期2015-08-15

  • 动态超压控制在正压送风系统中的运用
    风系统中加上旁通风阀,利用压差传感器的合理设置以及控制器的合理编程对旁通风阀的启闭程度进行控制,以达到调整风压的目的。4 本工程正压送风动态超压控制方案4.1 疏散楼梯间正压送风动态超压控制方案本工程楼梯间正压送风系统在送风机出风口的风管上增加支管并安装压差旁通风阀,在风阀的轴力杆上安装风阀执行器以控制风阀的开启程度,在风机旁安装数字量压差传感器测风机进出口的压差。在疏散楼梯间的1/3高度处设置模拟量压差传感器,一端接受楼梯间的压力,另一端接受无压前室或走

    建筑施工 2014年4期2014-09-20

  • 关于地铁车站环控系统运行维护中的几个问题浅析
    大系统;小系统;风阀;开度;数显表1 夏季大系统运行效率较低的问题环控大系统的主要功能就是专门为地铁车站公共区进行通风空气调节及排烟。大系统的主要设备包括组合式空调机组、小新风机、回排风机及排烟风机等。目前西安地铁在夏季的环控大系统运行方式,是采用编辑时间表自动执行即每天早6:00分至晚23:40分执行空调季小新风的模式,其余时间采取停运模式。而通过一个空调季的观察和实际反映的情况来看,虽然目前的运行方式基本可以满足夏季地铁车站公共区的运行需求,但从节能和

    河南科技 2014年4期2014-04-04

  • 高炉风机拨风保安系统在重钢的应用
    离阀及三个电动拨风阀。现场检测仪表、PLC控制系统及上位机操作站。工艺流程图见图1。图1 重钢新区高炉电动风机拨风保安系统工艺流程图拨风阀动作时间是10 s,保证快速拨风。压力变送器采用三点检测,确保压力值的准确可靠。开关量:高炉休风信号、风机安全运行、送风阀状态、防逆流阀状态、电机跳闸等信号。3.2 拨风条件(1)主电机跳闸信号;(2)放风阀全开或风机安全运行信号;(3)止回阀全关信号;(4)正常风管高炉送风压力(大于0.22 MPa),故障风管压力(低

    冶金动力 2014年10期2014-03-15

  • 一种原料辊磨的锁风喂料装置
    转下料器和三道锁风阀。回转下料器,又称刚性叶轮给料机、星形卸料器、分格轮,由刚性叶轮和壳体组成(见图1)。运输是通过电机驱动旋转刚性叶轮带动物料旋转,从进口到出口。密封是靠运输中的物料对叶轮格板和壳体之间的填充实现。其缺点是格板的粘料,格板与壳体之间的卡料,以及非物料接触侧的漏风,相对于三道锁风阀的优点是强制性的运输。三道锁风阀由三个独立的控制料流的翻板阀组成(见图2)。运输是通过利用液压驱动控制阀板开启、关闭,物料靠重力下落,从进口依次交错地通过三个阀板

    水泥技术 2014年5期2014-03-10

  • 一种严寒地区空气式太阳能采暖与热水系统方案
    水系统,通过手动风阀的切换进行两个系统的切换,整个系统主要由空气集热太阳能、风机、气水换热水箱、风道、循环泵等组成。热风系统原理:空气式太阳能集热器的选择性膜层吸收太阳光,转换为热量,通过风机循环,将真空管收集的热量直接传送至室内采暖,多余的热量存在蓄热水箱当中。热水系统原理:空气式太阳能集热器的选择性膜层吸收太阳光,转换为热量,通过风机循环,将真空管收集的热量与特制的水箱,直接与水箱中的水进行热交换,逐步将水箱内的水加热,达到满足地暖采暖及洗浴温度。系统

    中国科技信息 2014年2期2014-01-06

  • 两个不同容量高炉的自动拨风装置的应用
    通管上增加一组拨风阀组,拨风阀组是由一个气动拨风阀和两个电动蝶阀以及拨风阀组的自动控制装置组成。当其中一座高炉的鼓风机出现停机时,气动拨风阀自动打开,由正常运行的鼓风机向故障鼓风机对应的相同容量的高炉拨风,此时向两座高炉同时各供应50%的风量,以便维持故障机组对应的高炉保持在额定风量的一半运行,避免高炉发生灌渣事故。但这种拨风阀组不适用于两个不同容量高炉的拨风。这主要是由于两座高炉容积不同,所需高炉鼓风机供给冷风的风压、风量不同;若采用常规拨风系统将会产生

    天津冶金 2013年1期2013-11-08

  • 拨风控制系统在高炉鼓风中的应用
    发出故障命令、送风阀处在未关位、送风逆止阀处在关闭位三个条件,同时进行信号三取二避免因信号错误引起拨风阀误动作;②拨风压力必须满足拨风管压力≥供风管压力,拨风管压力≥150 kPa,以满足高炉安全生产的需求。3.2 拨风情况在正常情况下,拨风系统的两个电动蝶阀都处在全开位,气动快切拨风阀处在全关位。拨风电磁阀带电运行,当满足拨风的条件下,拨风电磁阀失电,切断气动快切拨风阀气源,拨风阀能在3 s 内迅速打开。3.3 本系统存在自动、手动切换控制①自动控制:正

    冶金动力 2013年5期2013-07-18

  • 辊磨中心喂料技术改造
    的改造将原三道锁风阀由16.6m平面提升至19.9m平面(见图1、图2),结合现场实际确保落料顺畅,将三道锁风阀及溜子角度由原60°、41°改为75°、52°,使整个三道锁风阀及溜子倾角变陡,彻底解决了三道锁风阀在物料较湿时容易堵塞的问题,同时物料入磨口高度的大幅上升也为物料从三道锁风阀进入磨盘中间提供了有效空间。2.2 喂料皮带的改造三道锁风阀整体提高后,现有生料入磨皮带机的落料位置至三道锁风阀进料口的高差变小,落料溜子角度太小不能满足喂料的要求,可通过

    水泥技术 2013年2期2013-04-25

  • PLC在跳汰机风阀控制中的应用
    原理是压缩空气经风阀控制,交替地压入和排出筛板下面的密闭空气室;给入压缩空气时,跳汰机中的水位被强制抬升;当室内的压缩空气排出时,则在重力作用下物料和水位下降;由于密度差异,物料在跳汰室的上下脉动水流中进行松散、分层,最终实现物料的分选操作[1]。图1 电磁风阀工作系统结构电磁风阀装置是跳汰机的主令控制装置,可对跳汰周期(进气、排气的时间间隔)进行调整,从而精确控制脉动周期和吸缀过程,获得良好的床层松散度和精度较高的分选效果。电磁风阀装置主要由气路系统、数

    机械管理开发 2013年3期2013-03-27

  • 转炉作业对闪速炉排烟的影响及改进措施
    以及快速关闭稀释风阀,这样又往往造成几分钟后一级动力波入口压力过小,导致系统抽力过大,吸入过多冷空气。转炉开始停风作业时,瞬间一级动力波入口压力过小,系统抽力过大,为了使一级动力波入口压力上升,硫酸车间操作人员必须大幅度降低SO2风机转速以及快速全开稀释风阀,这样又会造成几分钟后一级动力波入口压力过大,系统抽力过小。无论是系统抽力过大或过小都不利于生产的稳定顺行,应予以避免。1.3 原因分析2010年,工程技术人员对造成转炉送、停风作业瞬间硫酸车间一级动力

    湖南有色金属 2012年5期2012-12-08

  • 浅谈地铁车辆段地下式库房低压配电智能设计
    风机设有联动电动风阀。9台排烟风机每台对应设置1台排烟防火阀,排烟防火阀与风机的关系为:排烟防火阀常开,关闭时联锁排烟风机关闭并输出关闭信号。3 风机配电方式3.1 运用库南端运用库南端的72台风机为排风兼排烟风机,为一级负荷。考虑到风机较多,配电距离远,如按常规方式在每台风机处设末端切换箱对风机配电,配电方式复杂,且不利于集中管理。因此,按照地铁集中设置环控电控室的概念(即对暖通的风机和风阀进行集中配电和控制,且视环控电控室为终端切换箱),在运用库南端的

    智能建筑电气技术 2012年5期2012-11-29

  • 兰花小技改解决大问题
    0m3/h。一次风阀技改,通过改变一次风阀阀杆的行程提高了瞬时入炉风量,从而提高煤气炉生产负荷;上吹蒸汽系统技改,上吹阶段氮空气与蒸汽分路进入炉底,改变了以往通过加氮喷射器汇总进入炉底的流程,为提高煤气炉负荷奠定了基础;增加炉篦的边风通道面积,把炉篦的第6层与第7层之间通过片除,增加通风面积,降低了灰渣残炭量和提高单位时间内入炉风量;夹套由锥形改为直筒形,增加了气化层的截面积,提高了单炉发气量。

    中国农资 2012年19期2012-08-15

  • 变风量空调系统的深化设计及应用分析
    制区都有一个末端风阀装置(VAV BOX),通过改变VAV末端风阀的开度可以控制送入各区域的风量,从而满足不同区域的负荷需求。同时,变风量系统根据各控制区域的负荷需求决定总负荷输出,在低压负荷状态下,使送风能源、冷热量消耗相对于定风量系统而言,都有所节省,在各控制区域负荷差别较大的情况下,节能效果尤为明显。与新风机组加风机盘管相比,变风量系统属于全空气系统,舒适性更高,同时也不存在风机盘管的结露问题。变风量系统在舒适性和节能性方面具有定风量系统及新风机组加

    智能建筑与智慧城市 2011年3期2011-08-15

  • 地铁车站组合风阀的施工
    得尤为重要,组合风阀正是这套系统中的风量切换调节环节。组合风阀主要设置在车站两端的风井、风道中,分立式、卧式两种形式。系统运行时,不同的运行工况,需要不同的风量甚至关闭相应的风道,为了达到不同的运行条件,在这些风道中设置了不同规格、形式的组合式风阀,与TVF/UOF风机联锁来进行控制区间隧道内通风换气、事故送排风的工况调节等。组合风阀的结构特点是由镀锌槽钢底框架、单体式风阀、执行器和传动机构四部分组成,执行器通过联杆机构带动阀片作0°~90°范围内往复运动

    山西建筑 2011年19期2011-04-12