板片

  • 酒窝型板式换热器流动换热特性分析及优化
    础,基于该公司的板片结构及运行工况等信息,对其结构进行分析。在此基础上提出2种新的酒窝结构以强化其换热效果,利用ANSYS商业软件对其换热效果进行模拟分析,并以等泵功下性能评价指标作为衡量其换热强化效果的指标,验证了所设计酒窝的换热效果,可为改进该换热器设计提供参考。1 原始板片分析1.1 原始板片结构分析图2a为换热器原始板片一侧俯视图,其上主要有3种结构,分别为大型棒状酒窝、圆台酒窝及小型棒状酒窝,局部放大图见图2b,3种酒窝的几何结构如图2c~e所示

    暖通空调 2023年10期2023-10-18

  • 可拆卸板式热交换器橡胶密封垫设计
    交换器主要由换热板片、橡胶密封垫片和框架等组成。橡胶密封垫片是可拆卸板式热交换器的关键部件,同时也是整台设备中最易损坏的零部件。橡胶密封垫片截面与换热板片密封沟槽截面相匹配以实现密封效果[1]。橡胶密封垫片结构设计合理性能够避免密封系统发生泄漏,减小停机维修的次数和延长橡胶垫片使用寿命[2]。结合笔者橡胶密封垫片设计经验,归纳总结可拆卸板式热交换器的橡胶密封垫片设计要点。1 橡胶密封垫片介绍橡胶密封垫片是可拆卸板式热交换器的重要组成部分,主要使用的材质有三

    山东化工 2023年16期2023-10-08

  • 混合流蒸发式冷凝器中鼓泡板片喷淋侧热质传递研究
    采用溢流或引流到板片的布水方式,使布水更均匀,同时消除了喷淋带来的气侧阻力,是近年新兴的一种蒸发式冷凝器。董俐言[8]对板式蒸发式冷凝器进行数值模拟研究,结果表明,板式蒸发冷凝器的热流密度随湿球温度的升高而减小,几乎不受进口干空气干球温度的影响。简弃非等[9]研究空气湿度对板式蒸发式冷凝器传热性能的影响,结果表明,当进入板片间的空气相对湿度由85%增至90%时,板片的平均热流密度和传热系数均随相对湿度的增加而减小。Liu Q. M.等[10]对波纹板的蒸发

    制冷学报 2022年4期2022-08-18

  • 薄板成形压机自动上下料装置创新设计
    4)0 引言换热板片作为板式换热器的主要部件,利用压力成形制造工艺一次冲压成形。换热板片压制成形的主要设备有薄板成形压机和成形模具。成形模具分为上模和下模。为保证上、下模定位精度,上、下模四角设有相匹配的导向柱和导向孔。为提高板片压制成形质量,板式换热器板片生产中,上下模具导向柱始终保持耦合状态,使得上下模具开口尺寸小,通用上下料设备无法使用。为了防止压伤板片表面、保证板片成形光洁度,实际生产中多用预先裁剪的塑料膜包覆原料板材压制,一般采用人工作业完成上料

    锻压装备与制造技术 2022年3期2022-07-18

  • 可拆式板式换热器组装工艺设备优化方案
    动喷涂油漆工艺。板片时效靠人工拧紧预拉螺栓,叠摞放置一段时间后,消除板片残余应力,使扣压完胶垫的板片变得平整无翘曲变形。板片组装是人工将镶嵌有密封胶条的板片挂在板式换热器的导轨梁上,然后由工人旋转压紧板拉紧螺柱螺母或采用较省力的螺栓拉拔器,单独对板片两个对角螺柱拉拔,直到螺柱的拉伸长度达到拉拔器的行程后,就相应地上紧另两个对角螺柱螺母,在另两个对角螺柱拉紧后,再把两个拉拔油缸复位,如此反复使用,便可以完成可拆式板式换热器的生产组装(图1、图2)。图1 板式

    设备管理与维修 2022年5期2022-07-11

  • 基于试验设计方法的梯形波纹板片极限承载能力研究
    要提出行业公认的板片波纹机械设计方法与评价指标,以保障产品安全。国内制造企业一般依赖各自的工程实践经验,确定不同板型板片的许用压力与厚度的对应关系,未形成公认的可验证的设计方法。国外知名制造企业对基于载荷的波纹板设计方法未见公开报道。ASME标准虽然以附录、标准案例[4-5]形式给出了板片波纹承载能力评价的基本原则,但具体实施细则难以操作。BФ Павленко[6]关于板片波形选择的试验也未形成指导文件。试验设计(Design of Experiment

    石油化工设备 2022年2期2022-03-15

  • 核岛板式换热器缺陷原因分析及改进建议
    如图1a所示,由板片组、固定板、压紧板、承载杆、导杆等组成,其工作原理如图1b所示,其中箭头代表为被冷却介质,蓝色箭头代表为冷源海水,两种流体在板片间间隔对流,形成热量传递,板片间通过密封胶条进行密封。图1 板式热交换器该电厂共四台机组,核岛板换为瑞典进口板式换热器,板片厚度0.7mm,板片数量为508张,换热面积为9,329m2,每台机组共4台核岛板换,分两列布置,一用一备。其中1、2号机组于2002年左右投入运行,3、4号机组于2011年左右投入运行,

    产业与科技论坛 2022年4期2022-02-11

  • 分馏塔顶板式空冷器板管泄漏失效分析
    未发现泄露。泄漏板片材质为S30403,规格为300×4200× 0.6mm,波纹形式为LT2。1 检验分析1.1 外观检查送检的板式空冷器板管[1]外侧腐蚀产物沉积物较多,呈灰白色和铁褐色,局部失去光泽,外侧宏观形貌如图1所示,外侧表面多个部位和区域存在腐蚀特征:图1 板管外侧表面腐蚀产物(1)在板片流道及凸起部位存在全面腐蚀[2]、腐蚀坑和穿孔,凹槽内有腐蚀产物堆积,易清理,清理后发现垢下有腐蚀坑,凹槽宏观形貌如图2所示;图2 凹槽腐蚀穿孔(2)长直边

    全面腐蚀控制 2022年1期2022-01-26

  • 板式换热器的腐蚀分析与控制策略
    蚀类型,通常是在板片和介质之间接触部分发生大范围腐蚀,从而使得板片出现比较均匀的变薄情况,最后发生腐蚀损坏[1]。这种类型的腐蚀能够通过预测进行判断,因此其产生的危险性也相对比较小,一般以耐蚀极限、腐蚀率分别为0.1mm/a、0.1~1.0mm/a为标准来确定,若超出标准则判定为发生均匀腐蚀。1.2 孔蚀这种局部腐蚀形态比较明显,一般是在板片上出现类似针孔的小洞,其直径通常小于腐蚀深度,小洞腐蚀是由内部开始扩展,逐渐形成不同的小孔,这种小孔具有一定的破坏性

    全面腐蚀控制 2021年9期2021-12-19

  • 西北太平洋俯冲带及其深震活动
    俯冲过程中,俯冲板片将冷的、不同组分的物质(如地表沉积物、玄武质洋壳、水和碳等)带入地幔,与周围地幔相互作用,在二者边界上发生强烈且复杂的热化学交换.俯冲板片的精细探测成像是认识与理解板片几何形态、组分结构、深部水循环、地幔熔融等地球深部动力学过程和深源地震成因机制的关键.近些年来,浅部俯冲板片结构的探测成像已取得了较大进展(如Kawakatsu and Watada,2007;Kawakatsu et al., 2009;Stern et al., 20

    地球物理学报 2021年12期2021-12-13

  • 板式换热器结构原理与检修方法
    的现象,容易导致板片间距不均匀出现泄漏。1 板式换热器结构与特点EA-210 板式换热器是由72 组长方形的冲压有波纹的金属传热薄板相叠加构成,每组板片由两块波纹同向的单板片焊接而成,两端分别有头板和尾板,并用夹紧板将板片重叠夹紧组装于框架中,板片四周属于敞开式,相邻两组板片四周边通过专用橡胶垫片密封,板片的4 个角开有圆孔,垫片的同侧两角为全角圆孔或半圆孔,板片与垫片叠加组装后构成了热流体的通道,在每组板片中间经冷流体通过,合理地将冷热流体分开,使其分别

    设备管理与维修 2021年19期2021-11-26

  • 板式换热器用纯钛冷冲压波纹板片的耐腐蚀性能研究*
    制造过程中需要对板片进行冷冲压,常见的不锈钢板片经冷冲压后易出现形变马氏体导致其耐蚀性能变差,造成换热器腐蚀泄漏[3-4];但对于钛板片冷冲压后其耐蚀性能的变化缺乏相关报道,该文对板式换热器用工业纯钛TA1板片的耐蚀性能变化情况进行了分析,为板式换热器的设计选材提供借鉴。1 试 验使用QSN750直读光谱仪对钛板试样进行化学成分分析,分析结果见表1。从表1可以看出其化学成分符合GB/T 3620.1—2016 《钛及钛合金牌号和化学成分》中对工业纯钛TA1

    石油化工腐蚀与防护 2021年4期2021-09-02

  • 板式换热器板片损坏原因分析
    运后拆开机组清洗板片时发现板式换热器共计180片板片中约40片有不规则的孔洞,板片一次循环水进水侧人字形右侧胶垫部位有疑似裂纹状裂缝,为查找损坏原因,对板式换热器板片损坏原因进行分析鉴定。2 事故现场与情况说明某热力供热有限公司称:2013年9月从某热能科技有限公司订购了板式换热机组4套(其中,3套7 MW,1套5 MW,每套机组中有1台板式换热器)及单独的板式换热器2台(均为7 MW),单独购置的2台板式换热器与原有的换热站配套使用,除其中1套7 MW换

    机械工程与自动化 2021年3期2021-08-20

  • 板式换热器板片质量在线自动检测系统的设计与实现
    引言换热器换热板片是专门用于介质隔离和热交换的产品,是板式换热器的重要组成部分。其主要材质有不锈钢(AISI 304、316)、钛及钛钯(Ti、Ti-Pd)、合金(C276)、铜(H68)等,因其经常发生穿孔、减薄、泄漏等失效[1],直接影响到板式换热器的整体性能和运行状况。目前国内换热器板片生产企业,其板片质量检测大部分依靠人工检测,检测手段包括肉眼观察、百分表测量、渗透探伤、手持式超声波检测,检测效率低、工作量大。同时,对检测人员的经验和能力要求高,

    机电工程技术 2021年6期2021-07-25

  • 蒸发工序烧碱预热器泄漏及应对措施
    1.5 MPa,板片材质Ni200,密封胶条材质为三元乙丙橡胶。生产厂家为国外某板式换热器公司。2 工作原理板式换热器是用薄金属板压制成具有一定波纹形状的换热板片,然后叠装,用夹板、螺栓紧固而成的一种换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过板片进行热量交换。冷热流体依次通过板片间形成的窄小而曲折的流道,由板片进行换热。预热器HE1501的作用是将50%烧碱热量传给42%烧碱,42%烧碱预热升温后被送至蒸发器。3 现状及原因分析3.1 运行现状蒸发装置投运1

    氯碱工业 2021年10期2021-07-02

  • 采用板片构件的装配式木网壳结构设计
    有曲线轮廓的平面板片构件来建造曲面空间结构,所采用的板片构件通过数控切割技术加工而成,所得结构造型精度高、构造简洁、储运高效且装配施工方便。然而采用板片构件的木网壳结构方面研究较少,缺乏具体的设计方法。图1 自由曲面木网壳工程应用基于此,本文提出一种以平面木板为主要构件的曲面造型网壳结构设计方法,从构件、节点和布置形式方面阐明这类结构的设计理念,并制作采用板片构件的装配式椭球木网壳模型来验证该设计方法的合理性。本文旨在为空间木网壳结构的设计提供一种新的思路

    南京工业大学学报(自然科学版) 2021年3期2021-05-31

  • 不同波纹倾角微型板片的传热与流动分析
    研究板式换热器的板片得到越来越多的研究者的重视。Patankar 等[1]使用CFD 的方法,对换热器进行了数值模拟研究和分析。Vafajoo 等[2]通过对波纹角度不同的人字板进行数值模拟,选择合适的波纹角度,大大了提高传热效率。Yoon 等[3]通过将通道节点和分支组成流动网格方法,对板式换热器进行数值模拟,结果表明优化入口流道设计可以提高精度。Kanaris 等[4]提出了板式换热器波纹的设计方法,数值模拟结果与已公布的结果一致。Hu 等[5]用等雷

    能源化工 2021年2期2021-05-21

  • 板式换热器用304L不锈钢冷冲压波纹板片的耐腐蚀性能试验 *
    热器用冷冲压波纹板片常选用的材质。在换热器的实际服役过程中,由于运行环境、介质等原因,往往会造成波纹板片腐蚀,一旦发生泄漏就会造成换热器失效[4]。该类换热器发生的腐蚀失效常见的以点腐蚀为主,产生泄露的部位大多在波纹板片的波纹顶端[2,5-6]。目前对形变诱导马氏体的产生导致奥氏体不锈钢耐蚀性能变差的研究较多,但主要集中在轧制变形等相对宏观或均匀的变形[7-8],对于如板式换热器波纹板片局部减薄量差异较大,导致其耐腐蚀性能存在明显差异而造成腐蚀失效的论述较

    机械研究与应用 2021年2期2021-05-18

  • 基于BP神经网络的横流式蒸发冷凝器鼓泡式板片传热性能预测*
    热的优化。与平直板片相比,凸凹结构的板片增强了扰流,破坏了边界层,同时增大了换热面积。鼓泡式板片通道类似于长方形狭窄通道,通常通道内的流动处于低雷诺数湍流状态。目前关于鼓泡式板片几何参数对板片通道内流动与传热的影响规律有一些研究。王定标等人提出蜂窝板的传热性能优于平板,用数值模拟的方法研究了雷诺数、倾斜角度对换热性能的影响,并从场协同的角度分析了凹凸板换热强化的原理[1-2]。张延丰等人基于多场协同原理进行了数值模拟,得出了鼓泡式板片传热元件的几何参数对流

    暖通空调 2021年4期2021-05-12

  • 高效刮壁式空心板片冷却结晶机在咪唑烷回收中的应用
    晶机和刮壁式空心板片冷却结晶机。1 高效刮壁式空心板片冷却结晶机的工作原理及主要优点1.1 高效刮壁式空心板片冷却结晶机的结构型式及工作原理根据工业生产要求,高效刮壁式空心板片冷却结晶机(见图1)分为连续结晶机及分批结晶机,采用全新的结构和工作原理。高效刮壁式空心板片冷却结晶机主要结构为:壳体主体为一个U 型卧式长槽,上部为折边顶盖,在壳体内组合排列了多块空心冷却板片,通过中心轴进行搅拌;中心搅拌轴从所有的冷却板片内穿越通过,其上设置有多个阻隔圆盘及推进式

    上海化工 2021年2期2021-04-23

  • 新型平行板反应器板片动力响应研究
    使二氧化铀粉末在板片表面发生氧化反应。 反应结束后,通过振打板片使反应产物脱落。板片在振打力作用下的动力响应是判断粉末能否脱落的依据, 是新型反应器研发中的关键问题。针对板片在振打力作用下的动力响应已有学者进行了相关研究。Xiao Q M 等采用数值模拟和实验的方法对电除尘器阴极板在振打力作用下的动力响应进行了研究,分析了振打锤、砧座和极板悬挂方式对极板加速度的影响[7,8]。梁广和刘国华分析了极板在振打过程中的加速度分布和振打速度、振打位置对阳极板表面加

    化工机械 2021年1期2021-04-19

  • 板式热交换器板片成形数值分析及优化
    时对板式热交换器板片材料强度和耐腐蚀性能提出了更高的要求。 近年来,2205 双相不锈钢材料因其成本价格低、强度高、耐腐蚀性能良好,逐步代替了传统奥氏体不锈钢,其生产和应用符合不锈钢未来发展的方向[2];2205 双相不锈钢材料相对于316L 等奥氏体不锈钢冲压成形性能较差,限制了它在板式热交换器领域的发展[3]。 目前,2205 双相不锈钢材料在制造板式热交换器时因成形困难,故主要应用于全焊接板式热交换器,这是由于应用成形板片设计波纹深度 (一般在5mm

    化工机械 2021年1期2021-04-19

  • 板式换热器检修技术
    拆开板式换热器对板片进行一片一片的清洗后再安装,即,物理清洗法。另一种是不拆开整体在线循环化学清洗,即化学清洗法。二、化学清洗工艺介绍优点,清洗劳动强度小,清洗时间短,一般一天可以完成。缺点:容易对板片造成腐蚀,尤其是点蚀,并且只能在一定程度上解决换热效率下降的问题除垢率很难达到国家标准,由于板片结构原因,垢难以冲出来会形成二次结垢现象。化学清洗一般采用酸洗,包括有机酸如草酸、甲酸等。无机酸如盐酸、硝酸等。为了最大限度的保护换热器板片,一般使用有机酸,甲酸

    消费导刊 2020年3期2021-01-27

  • 板式热交换器板片应力腐蚀失效分析
    是通过外力将换热板片和密封垫片夹紧组装在一起的设备,因具有换热效率高、结构紧凑、适应性强、热损失小、拆装维修方便等优点,被广泛应用于化工、医药、食品等众多领域[1]。图1 板片开裂位置示意图(冷侧)板式热交换器主要的失效形式有密封失效、腐蚀失效和结垢堵塞等[2-3],其中由于不锈钢板片的腐蚀失效造成的经济损失较为严重。不锈钢作为易钝化的金属材料,在腐蚀环境中容易发生由钝化膜破坏引起的局部腐蚀,在实际工程中局部腐蚀所造成的不锈钢设备的事故远比全面腐蚀多,且局

    山东化工 2020年22期2020-12-24

  • 法向机械载荷作用下人字形波纹板片承载能力试验
    热交换器传热元件板片的研究主要集中在传热与流阻性能方面[12-14],有关板片承载能力的研究鲜见报道。文献[15-16]研究了波纹板片的刚度,给出了定量的解析计算方法,但并未涉及压力载荷作用的试验研究。ASME BPVC Ⅷ.1—2015《Rules for Construction of Pressure Vessels》[17]首次给出了确定连接式波纹板片承载能力的工程办法,但未给出接触非连接波纹板片的承载能力确定办法。随着板式热交换器高参数、轻量化以

    石油化工设备 2020年4期2020-12-11

  • 板式换热器结构及维护
    高效换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过板片进行热量交换。板式换热器是液-液、液-汽进行热交换的理想设备。它具有换热效率高、热损失小、结构紧凑轻巧,占地面接小、使用寿命长等特点。板式换热器的型式主要由框架式(可拆卸式)和钎焊式两大类,板片形式主要有人字形波纹板、水平平直波纹板和瘤形波纹板三种[1]。1.2 板式换热器主要结构可拆卸式板式换热器由框架固定板、压紧板、导杆、板片、垫片和连接螺栓组成,钎焊式换热器为一体式,不可拆卸。1.2.1 框架板板上有4

    缔客世界 2020年10期2020-12-11

  • 板式换热器在氯碱工艺生产中的应用
    在板式换热器中,板片是传热元件,悬挂在导杆上,板片上面还贴有密封垫片,板片按设计要求组装后压紧。流体在板式换热器内的流动,是通过板片上的角孔进入板片通道,冷热流体间达到换热的作用。普通的板式换热器主要用于无相变的换热场合,还有冷凝式板式换热器用于气体冷凝,以及耐压较高的焊接式板式换热器。板式换热器与管壳式换热器的性能对比见表1。二、氯碱厂工序分析(一)硅整流工序硅整流工序的两种换热器均属于液液换热。其中变压器的油冷却器可使用铝黄铜板片材质、耐油丁腈橡胶垫片

    环球市场 2020年16期2020-09-15

  • 焊接式板式换热器带管板片的研制
    式板式换热器带管板片作为焊接式板式换热器的一种新型研发产物,对焊接式板式换热器带管板片的详细化研究,能够让有关人员以更加直观的形式对整体的焊接式板式换热器进行分析和探讨。在焊接式板式换热器应用带管板片后,技术人员可以利用带管板片,对换热器换热过程之中板间流道的温度分布情况进行分析,明确介质之间的协助性作用是否起到积极影响。在此之后,技术工作人员可以通过测量所得到的各项数据来对焊接式板式换热器进行更加详细的数据分析和处理,从而实现各個流程的优化处理。为了更详

    中国化工贸易·上旬刊 2020年3期2020-09-10

  • 海水淡化整体式板片设计及仿真
    旧采用两种分离式板片分别完成海水淡化的蒸发与冷凝过程,造成了装置体积大、外壳成本高、板片拆装清洗困难等问题。随着板式换热器单元和单片面积日趋大型化[8-9]及板片设计日趋高性能化,针对目前国内板式造水机蒸发与冷凝空间分离,体积大、能耗高的问题,设计了一种整体式板片,集蒸发、分离、冷凝于一体,抛却了价格昂贵的铜质或不锈钢外壳,大大缩减了设备的空间体积与成本,同时安装维护方便。通过理论计算和仿真分析,进一步验证了整体式板片的优越性和可靠性。2 整体式板片设计及

    机械设计与制造 2020年8期2020-08-17

  • 板式换热器的检修
    高效换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过板片进行热量交换。板式换热器是液-液、液-汽进行热交换的理想设备。它具有换热效率高、热损失小、结构紧凑轻巧、占地面积小、安装清洗方便、应用广泛、使用寿命长等特点。在相同压力损失情况下,其传热系数比列管式换热器高3~5倍,占地面积为管式换热器的1/3,热回收率可高达90%以上。1 板式换热器的使用现状中盐吉兰泰氯碱化工有限公司(以下简称“中盐吉兰泰”)现场换热设备大部分使用的是板式换热器,它承担着不同介质的换热工作

    氯碱工业 2020年5期2020-08-08

  • 板片断裂失效分析
    型发射装置内部的板片组件在使用一个周期后出现了断裂现象。通过对板片断裂的因素进行分析,并对板片进行能谱分析、金相检查、硬度分析以及电镜扫描端口微观检查,查清板片断裂的根源为疲劳断裂,疲劳源位于点蚀坑处。关键词板片;失效分析;疲劳断裂、点蚀中图分类号: TK172                     文献标识码: ADOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457 . 2020 . 17 . 31AbstractThe plate as

    科技视界 2020年17期2020-07-30

  • 板式换热器在供热系统使用中的结垢处理
    淀物粘结在换热器板片上,形成坚硬的水垢,从而降低了板式换热器的传热效果。我国地热资源丰富,地热能是一种可再生资源。在地热井水中使用的板式换热器,由于地热井水盐性大,进入水处理设备后,水处理设备的处理能力不足,会比在自来水中结垢情况更严重。因此,清除地热井水中换热器板片的结垢,用好地热能这个可再生资源,使供热系统安全、高效、经济的运行,成为众多企业的研究课题。2 问题分析板式换热器在自来水供热中使用容易结垢,但当地热井水流经岩层后,溶解了多种可溶矿物质,地热

    设备管理与维修 2020年13期2020-07-19

  • 集中供热用非对称板式换热器流动换热的研究
    非对称式换热器,板片结构都是影响换热器换热与阻力特性的重要影响因素[5-6]。以广泛采用的人字形波纹板式换热器为例,大量研究证明换热器传热流动特性与波纹倾角、波纹高度、法向截距有直接关系[4,7-8]。Focke等[9]首次研究了人字形波纹倾角对板式换热器传热与流动性能的影响,结果表明波纹倾角是影响换热器性能的重要参数。随后,Lee等[10]进一步证明了换热器性能不仅与波纹倾角有关,与波纹高度和波纹节距也有直接关系。崔立祺[11]、黄莉[12]和李晓亮[1

    流体机械 2020年6期2020-07-14

  • 基于热流固耦合的板壳式换热器板片力学特性分析及实验验证
    重要功能,板芯中板片的承压能力大小、传热系数及流体与板片间的流阻大小等参数是衡量一个换热器性能的重要指标。 作为与流体直接接触的板片,承受板片两侧不同流体带来的压差、温差和液体的腐蚀,使得它成为整个板壳式换热器中最容易发生失效的部位,也是影响换热器稳定运行的不安全因素,板片承压能力不足容易引起液体泄漏,进而引起一系列连锁反应,对系统造成严重的后果。影响换热器性能的因素很多,板片的波纹形状和几何尺寸对换热器的性能有很大的影响,国内外学者通过实验、有限元分析等

    化工机械 2020年2期2020-06-03

  • 一种平面槽体污垢的铲除冲洗一体式清洁装置研制
    握杆、2 第一板片、3 连接板、4 固定孔、5 第一出水口、6 第二出水口、7 软管、8 第二板片、9 万向快插水接头、10 清扫丝束组成,具体见轴测图2、3 所示。图2 一种平面槽体污垢的铲除冲洗一体式清洁装置图3 一种平面槽体污垢的铲除冲洗一体式清洁装置其中,握杆1 内开设有进水通道(未示出),进水通道的延伸方向与握杆的轴线方向一致,其于握杆的第一端形成开口,外界水源通过开口流入进水通道,于握杆的第二端形成封闭;第一板片2 为平面结构,第一端开设有固

    中国设备工程 2020年8期2020-05-13

  • 燃煤锅炉烟气余热回收系统的探讨
    烟道。2 波纹形板片换热元件波纹板是由钢板制成,经过一定的加工工艺后,传热面呈波浪形。板的内侧和外侧是传热表面,并且在板腔的内部形成了波浪形通道[1]。板中的传热介质随着板的形状而不断变化,改变了流动的速度和方向,从而可以容易地达到湍流状态,并且可以大大提高传热系数。近年来,我国开发的耐腐蚀ND钢(09CrCuSb),是一种耐硫酸腐蚀的钢,ND钢是低合金结构钢。相比之下,CorTen、CRIA都没有ND钢所具有的耐蚀性和机械性能,实践结果表明,ND钢的最大

    建材与装饰 2020年1期2020-02-15

  • 板式热交换器板片展开系数测量技术及装置开发
    。板式热交换器以板片为主要传热元件,板片材料、形状以及尺寸必须满足设计要求。板片通常以0.6~1.2 mm厚的金属板为原材料,经过压制加工成波纹板。在板片的加工过程中,必须严格控制波纹板的结构参数。波纹板结构参数主要包括波纹倾角、波纹节距、展开系数、波纹深度及波纹夹角等,这些参数的控制需要采用适当的测量方法和测量工具。文中介绍了一种综合利用激光技术和计算机数据处理技术开发的新型板式热交换器板片参数自动测量装置[2-4],并针对展开系数的测量及测量误差进行说

    石油化工设备 2020年1期2020-02-10

  • 换热器板片失效原因分析
    一种高效换热器,板片做为板式换热器的重要组成部分,各种板片之间形成薄矩形通道,专门用来隔离介质和进行热交换[1]。某公司生产的一台板式换热器,在服役约5个月后发现介质串液现象。该换热器板片所采用材质为C-276哈氏合金,板厚δ=0.5 mm。板式换热器的热侧介质为冷凝水(157 ℃),冷侧介质为质量分数39%的纯碱(106 ℃)。该台板式换热器共计使用40张波纹型板片,其中有27张板片失效,失效板片表面均发生层状剥落甚至穿透的现象(图1)。换热器运行过程中

    热处理技术与装备 2019年5期2019-11-26

  • 镍基合金C-276板片失效分析
    -276镍基合金板片板片主要用于隔离介质和进行热交换[1-2],7 ℃冷冻水、98%浓硫酸分别在波纹板两侧的流道中流过,经板片进行热交换。该换热器在出厂前的水压试验中未发现任何异常,在使用四年后发现大部分存在穿孔现象(图1)。为查找失效原因,进行了相关的检验与分析。1 理化检验1.1 化学成分分析在失效板片上取样,进行化学成分分析(表1),结果符合ASME《锅炉及压力容器规范 国际性规范Ⅱ B篇 非铁基材料》对C-276镍基合金化学成分的要求。1.2 宏

    热处理技术与装备 2019年2期2019-05-08

  • 科技对接项目服务展台(八十四)
    由多个相互平行的板片组成,板片上均布有多个弯折单元;同一折流板上,相邻两个板片的弯折单元的弯折方向相反,并且相邻两个板片的弯折单元围合成流道,相邻折流板上的板片交错排布;板片的厚度为1.5~2mm。本高效气液反应器中的填料层使用寿命长,无需频繁更换填料层。专利号:201810930260KD468:一种提高费托蜡熔化温度的方法本发明公开了一种提高费托蜡熔化温度的方法。该方法由下列步骤组成:步骤一,将费托蜡与占费托蜡重量0.02~5.0倍的溶剂在液态混合,在

    科技创新与品牌 2018年12期2018-12-17

  • 换热器冷冲压波纹板片腐蚀原因探讨*]
    。板式换热器波纹板片大多是采用耐蚀材质(如不锈钢、镍基合金和钛材等)经冷冲压压制而成。但是由于介质组分的多样性和运行环境的复杂性,如流通截面积小、容易发生堵塞或结垢以及在制造过程中一些无法避免的缺陷,发生腐蚀在所难免[4]92。其中冷冲压波纹板片的腐蚀失效是板式换热器最主要的失效形式。1 均匀腐蚀均匀腐蚀(全面腐蚀)是金属材料最常见的腐蚀形态。在腐蚀介质中,冷冲压波纹板片发生均匀腐蚀,板片与介质接触的全部或大部分发生腐蚀,导致板片均匀减薄,最后损坏。但是从

    石油化工腐蚀与防护 2018年3期2018-07-04

  • 板式换热器清洗方法探讨
    定波纹形状的换热板片,加密封胶垫组装而成的一种换热器。板式换热器由固定压紧板、上导杆和下导杆、活动压紧板、压紧螺栓、换热板片及密封胶条构成。冷媒与热媒分别流经换热板片两侧间隙通道进行换热,具有众多优点的同时也存在缺点。1.1 换式换热器的优点1)传热效率高。板片的特殊波纹结构,使流体在较低流速下即可获得较高的传热系数,通常是传统管壳式换热器的3~5倍。板式换热器的流道窄,板片是波形,截面变化复杂,使流体的流动方向和流速不断变化,增加了流体的扰动,因而能在很

    山西冶金 2018年4期2018-03-29

  • 基于Halcon的板式换热器板片质量检测技术研究
    on的板式换热器板片质量检测技术研究苑玮琦,付倜傥(沈阳工业大学 视觉检测技术研究所,辽宁 沈阳 110870)提出一种新的板式换热器板片检测方法,应用Halcon图像处理软件中的一系列算子对图像进行处理。获取图像后,先使用边缘检测等方法提取换热器板片的底面区域,之后使用形态学处理等方法提取顶面侧面交界区域,最后使用图像增强、平滑和特征提取等方法获得换热器板片的缺陷区域。该研究为板式换热器板片检测提供了一种新的方法,能够快速、有效地检测出缺陷。板式换热器板

    网络安全与数据管理 2017年19期2017-10-21

  • 板式热交换器传热板片腐蚀破坏失效分析
    板式热交换器传热板片腐蚀破坏失效分析程绪民1周光禄1丁 宁2 (1.山东华昱压力容器有限公司 济南 250305) (2.山东省分析测试中心 济南 250014)分析板式热交换器304不锈钢板片在使用过程中产生腐蚀穿孔的原因,对板式热交换器一、二次循环水取样进行了氯化物检测,对304不锈钢板片从腐蚀坑处和远离腐蚀坑处分别截取材料的横向和纵向金相试样的腐蚀部位进行取样,对腐蚀孔(坑)进行扫描电镜(SEM)微观检查和能量色散X射线谱(EDS)分析以及射线衍射(

    中国特种设备安全 2016年1期2016-11-30

  • 热交换器不锈钢传热板片的腐蚀失效原因
    交换器不锈钢传热板片的腐蚀失效原因时军波1,陈立宗1,丁 宁1,徐 娜1,郭卫民1,臧启山1,胡志文2(1. 山东省科学院 山东省材料失效分析与安全评估中心,济南 250014; 2. 香港城市大学 物理及材料科学系,香港 999077)利用扫描电子显微镜、能量色散X射线谱、X射线衍射等技术手段,对某公司热交换器中不锈钢传热板片的腐蚀穿孔现象进行了分析。结果表明,腐蚀破坏均发生在传热板片波纹槽的凸面上,且处于相邻板片间的交叉触点处。腐蚀产物中检测到氯元素和

    腐蚀与防护 2016年1期2016-09-07

  • 节能设计应用在板式换热器供热系统设计中的具体方法
    热器;供热系统;板片中图分类号:TK172 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.07.088随着城市集中供热事业的不断发展,板式换热器得到了较好的应用。板式换热器与其他换热器相比,具有应用效率高、占地面积小、材料耗费较少等特点。因此,板式换热器在化工、石油和供热等行业中的应用较为广泛。但板式换热器的选择过程十分复杂,且需要优化供热系统。因此,本文主要分析了节能设计在板式换热器供热系统中的具体应用方法,并分别对供热系

    科技与创新 2016年7期2016-04-20

  • 发现Alfa Laval FrontLine的秘密
    独一无二的人字形板片纹路,加上经优化的压深和板片材料,能为敏感的卫生产品提供温和均匀的热转换。运行时间更长,清洗方便FrontLine板片的优化设计完全从卫生要求出发,能在涉及的两种介质间提供温和均匀的热传递,从而延长了运行时间。此外,独特的分流区设计能保证流体均匀地分布在整个板片表面,没有滞流区,结垢风险也较低。由于就地清洗(CIP)效率提高,污垢减少,阿法拉伐FrontLine的板片容易清洗,延长了清洗间隔,从而保证更多生产输出。

    中国食品工业 2016年5期2016-04-07

  • Nature Geoscience: 地球内部存在具有弹性的俯冲板片*
    在具有弹性的俯冲板片*刘文浩※编译(中国科学院兰州文献情报中心,兰州730000)传统观点普遍认为,地球板块在俯冲过程中保持完全的刚性,并以一个恒定的速率和较大的角度向温度更高但密度较低的地幔下滑。 2015年11月23日,Nature Geoscience文章《基于地震各向异性的纳斯卡(Nazca)俯冲板片内部变形研究》(Internal deformation of the subducted Nazca slab inferred from seis

    地震科学进展 2016年2期2016-03-19

  • 板式换热器冷冲压波纹板片热处理工艺研究
    换热器冷冲压波纹板片热处理工艺研究孙海生1,2,常春梅1,2,姬平如1,2(1.甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司,甘肃兰州730070;2.上海蓝滨石化设备有限责任公司,上海201518)板式换热器传热元件是通过油压机冷冲压而成的不锈钢波纹板片,奥氏体不锈钢板片冷冲压后存在残余应力并且易产生形变马氏体组织,耐腐蚀性能下降。对厚度1mm的321奥氏体不锈钢冷冲压波纹板片进行取样开展热处理试验,研究发现,在1050℃下保温5 min后进行水冷或风冷可以消除残余

    压力容器 2015年11期2015-11-01

  • 板式换热器板片清洗的质量控制
    30)板式换热器板片清洗的质量控制张晓静 (包头第二热电厂,内蒙古包头014030)摘要:板式换热器结垢后,如果没有按照正确的方式及要求清洗,会影响供热效果,特别是在板片的拆装过程中,如果不严格按照工艺要进行,给运行带来隐患,因此对其进行质量控制尤为重要。本文主要叙述了换热器板片经过一个采暖季运行结垢后,应该如何清洗以及全过程的质量控制措施。关键词:板片清洗;质量控制随着城市集中供热的迅猛发展,越来越多的供热企业开始关注供热质量与节能降耗。板式换热器

    山东工业技术 2015年9期2015-06-27

  • 使用非原厂密封垫真的节约成本吗?
    设备检修时又发现板片出现穿孔,这样持续下去不但存在生产安全风险,而且客户将损失越来越多的板片。客户重新找到阿法拉伐,了解为何非原厂的低价密封垫会导致如此严重的损失,原来……这是怎么回事呢?原来仿制的密封垫与原厂板片的契合度差,且胶垫质量不过关,容易造成胶垫腐蚀或溶胀,导致了浓硫酸可以轻易地沿着温度较高的流体分布区边缘逐渐渗入了换热盲区,这些渗出的硫酸与空气接触之后经过吸附水蒸气的稀释作用,使渗出部分酸浓度由98%降至80%左右开始对板片形成强烈腐蚀,很快就

    中国食品工业 2015年7期2015-03-02

  • 全焊接宽通道板式换热器设计与应用
    ,保证了介质流过板片表面时很顺畅,无死区,不容易产生沉积、堵塞等现象。同时由于相邻通道内有很多触点,使得冷介质介质通过时很容易形成湍流,从而得到较好的传热性能。两种介质的流动实现纯逆流,提高换热效果。1.7 板片间的连接方式:板片对之间采用受力形式很好的球型焊接结构,没有采用简单的“V”字型焊接结构,球型结构能够有效的防止物料积聚,避免物料对板片表面棱角的磨损,同时承压能力更强。图4 图5 板对间焊接接头型式的比较图6 图7 1.8 当板片表面有超过板片

    价值工程 2014年4期2014-11-26

  • 板式换热器在电厂中的应用研究
    紧凑、拆卸方便、板片品种多、使用范围广等特点[2,3]。近年来,板式换热器技术也日趋成熟,其在电厂及相关领域的应用也不断深入,为电厂工程节约了建设工期及运营成本。目前,关于板式换热器的设计、运行还主要依靠试验研究,本文主要通过板式换热器的工作原理、材料结构、传热计算原理及常见问题的处理方案,结合典型应用案例分析板式换热器在电厂领域的实际应用。1 结构及工作原理板式换热器根据使用装配形式主要为悬挂式。悬挂式结构由波纹板片、密封垫、固定压紧板、中间板、活动压紧

    山西建筑 2014年2期2014-11-09

  • 板式换热器传热板片的波纹结构设计分析*
    厂家均能生产不同板片材料、不同波纹结构、不同单板面积以及不同用途的板式换热器。1 结构设计分析板式换热器的核心部件是传热板片,传热板片的结构设计直接关系到板式换热器的传热性能、承压能力和使用寿命。板式换热器的技术发展主要集中在板片波纹结构设计的研究上,设计工程师设计出各式各样波纹结构的板片,目的就是设计出不同用途、不同传热性能、压力降以及承压能力的波纹板片。对于板片不同波纹结构与传热性能、流体阻力的关系,兰石研究所、清华大学(罗棣菴、焦芝林等)、河北工学院

    机械研究与应用 2014年3期2014-03-27

  • 板式换热器常见故障简析及防护措施
    热器主要是由传热板片、前后端板、定位螺栓、压紧螺栓、垫片、接口管等组成(见图1)。板式换热器的核心传热元件是波纹板,当冷热介质在波纹形成的特殊流道中通过时,在流速的作用下发生湍流(雷诺数R0约为200),由传热学原理可知,当流体为湍流流动时,可以破坏流体的边界层,减少界面上的热阻,强化传热效果。每块板片的周边密封槽内粘有垫片,通过压紧装置压紧后起到密封的作用,并且在相邻两板片之间形成流道。此密封垫片的作用不仅把流体密封在换热器内,而且还使换热流体分隔开,不

    山西建筑 2013年5期2013-11-06

  • 激光圈焊技术在板式降膜蒸发器加热板片制造中的应用
    关键元件——加热板片最初采用的是点焊生产工艺,此工艺一直延续至今。除了传统的点焊技术,国外还广泛采用激光圈焊技术来生产这种加热板片,主要用于各类换热器设备、蜂窝夹套等。宁波象山某厂在21世纪初已采用激光圈焊技术制造啤酒发酵罐、食品化工加热器、反应釜等设备。安德里茨公司现在也采用激光圈焊技术生产加热板片,并在湛江晨鸣纸厂的蒸发站上首次使用。上海神农节能环保装备有限公司于2012年引入世界领先的全自动激光圈焊机,并首次将激光圈焊技术用于板式降膜蒸发器加热板片

    中国造纸 2013年1期2013-09-10

  • 板式换热器常见故障及处理
    出现的主要部位为板片板片之间的密封处,主要表现为渗漏和泄漏。1.1.1 产生原因(1)安装时,夹紧尺寸不到位,各处尺寸不均匀,尺寸偏差较大,或长期在高温作用下使用,导致板面受力不均匀,引起夹紧螺栓松动而泄漏。(2)个别密封垫脱离密封槽,或者密封垫面有脏物,系统开车初期设备运行不稳定时,在高温作用下,密封垫破损或老化。(3)板片发生变形,组装错位引起跑垫,在板片密封槽部位有裂纹。1.1.2 处理方法(1)在无压状态,按制造厂提供的夹紧尺寸重新夹紧设备,尺寸

    中国氯碱 2012年11期2012-08-15

  • 宽通道焊接式板式换热器修复工艺
    行后,个别换热器板片磨损泄漏,一般在现场进行堵焊。但随着泄漏板片的增多,现场无法修复,必须进行大修。此设备重15.35吨,板片材质为316L奥氏体不锈钢,结构紧凑,制作工艺复杂,拆除大修技术难度大。如果由专业厂家修复,费用至少需60万,为降本增效,我单位决定组成攻关组,自主修复。1 修复工艺1.1 试压,检查损坏板片1.1.1 打开板侧两端法兰封盖,用压缩空气将板片间积料、杂物等吹扫干净。然后用高压水枪对结疤进行清理。1.1.2 清理合格后,在管侧法兰处加

    科技视界 2012年13期2012-03-20